请问关于工程中避雷的解决办法。...

[复制链接]
buhe831210 发布于: 2006-2-27 15:05 488 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>  我在工程中遇到的问题希望得到大家一起帮我解决。</P>
<P>  在做机房建设中。我遇到了避雷这一方面的问题。</P>
<P>首先说明本人在这次之前没做过避雷啊,</P>
<P>1、在机房避雷着方面是不是一定要找到该建筑的主体钢筋啊?</P>
<P>2、可不可以和其他避雷物共用一个避雷器呢?</P>
<P>3、避雷要不要和防静电的铜网相交?</P>
<P> 谢谢各位,多多给意见啊。。</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rickyzychiu 发表于 2006-2-27 15:19:00
<P>交流一下.</P>
<P>  1.机房弱电系统避雷不应与建筑物主体结构避雷系统相接.(容易出问题)</P>
<P>  2.机房弱电系统避雷应与机房防静电地板和机房里的所有网络通信设备作可靠连接.</P>
<P>  3.机房避雷系统应做独立的避雷接地桩,接地阻值要小于5欧姆.</P>
<P>以上仅为个人观点.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
223328 发表于 2006-2-28 09:37:00
<P>楼主的问题都没有问到点子上.回答起来也挺麻烦的.</P>
<P>可以重新发到防雷版来讨论和寻求答案</P>
回复 支持 反对