求教:这个机房接地怎么做?...

[复制链接]
zzhok 发布于: 2006-2-14 11:32 808 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

目前有一9平米的简易机房:

1、铺设全钢防静电地板(600*600*30 含金属搁式可调节支架) 约7.56平方

2、等电位紫铜带地网 约7.56平方

可能放置设备:集团电话td88两台挂壁、大机柜一只(机架式ups、交换机2台、1u服务器三台、监控主机1台、16路监控防雷1台、路由器1台、adsl猫1台)、小机柜一只(广播合并机4台)。

--------------------------------------------------------------

咨询各位大侠:

联合接地是否就是把以上所有接地(地板支架+铜带+各种设备外壳+各种设备接地)都接在一起?

都接建筑物钢筋可以吗?

或者有什么可行而有效的方法?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2006-2-14 14:53:00

联合接地是否就是把以上所有接地(地板支架+铜带+各种设备外壳+各种设备接地)都接在一起?

你举的这些接地都属于安全保护地,当然可以接到一起。

都接建筑物钢筋可以吗?

连接钢筋可以的。

或者有什么可行而有效的方法?

如果想方便自己为机房做一个机房专用的联合接地,就是把机房里面的安全保护地、直流地、交流地、防雷地都接一起。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zzhok 发表于 2006-2-14 15:05:00

谢谢大侠。

直流地不接行吧?

交流地好像配电箱里有吧?

防雷地就是防雷器出来的接地吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清洁工 发表于 2006-2-14 23:26:00

关于兄弟的提问在GB50343-2004里面将的很清楚,感谢中光公司把。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
novellandnt 发表于 2006-2-21 13:41:00

这么小的机房,

估计要求没那么严格吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
清洁工 发表于 2006-2-21 23:04:00

都各有做法,目标:用最小的投入,获得最大收成,

回复 支持 反对

使用道具 举报