千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于监控线的选用问题?...

[复制链接]
szarts 发布于: 2006-2-14 23:05 930 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个15层商务楼,每层楼梯都有监控点,买线的时候商家告诉我SYV75-3线有效距离可以100米,75-5-1线有限距离200米,我不知道是不是真的,请大家指点一下应该如何合理经济的选用监控线和监控摄像机的镜头?谢谢?

另外,每一个监控点的电源是集中供电好还是单个用变压器供电好?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
知心 发表于 2006-2-15 09:16:00

SYV75-3的有效距离可传300米左右,75-5有效距离可传500米左右,商家说的肯定不是真的;

监控摄像机的镜头选用,是根据监视范围选择。办公室短距离用6MM的,走廊长距离可用16MM等。

集中供电和变压器供电都可以,我个人认为每监控点的电源最好是就近取电,这样可以有效的避免干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
知心 发表于 2006-2-15 09:22:00
另外,楼主东东是准备用普通视频线来传输的吗,你的监控点数多吗?每层多少个监控点?最远的监控点离你的主控室有多远?你可以了解一下宽频共缆监控一线通系统,该系统可以大大减少线路,节省布线,降低施工成本,并且能够有效抵抗各种干扰;信号清晰,图像稳定,信号可达4.5级以上效果;控制方便,计算机可直接控制各点,无需其它设备,调试很方便、安装快捷,扩充容易,维护简单等优点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhao88zhao 发表于 2006-2-15 12:33:00
对于商家的说法要注意她指的是 优质传输 良好传输 还是可传输 可传输仅表示信号可到达.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雪原 发表于 2006-2-15 12:47:00

那要看你是用什么牌子的线 主要是编织网好坏 我曾经在我客户那测试过75-3 96编的 236米 自动镜头 图象良好 不是自动镜头的 有点慢 并且有点晃 测试公司是上海震邦

我们在深圳上海都有工厂

回复 支持 反对

使用道具 举报