                         布线系统的测试
很多用户在选布线系统时,通常都只着眼于该产品是否符合认可标准,质量及价钱等;虽然以上各点的确是重要的一环,但是其实在施工过程中,假如施工队伍没有足够的专业知识,执行了不符合标准的施工程序,使得最终的结果与设计要求相差甚远。
将布线作为一个单独的实体来表征其特性,可以为今后应用设备的设计提供有用的数据。通过现场测试来验证电缆出厂的传输性能,可以使符合专业技术要求的布线交到用户手中。这将提高建筑物网络方案的整体有效性,使用户更加满意。
    基于上述理由,测试工作以及测试报告是绝对不能忽视的一环。而EIA/TIA 568A TSB 67亦是针对测试而制定的标准。测试范围主要是水平布线系统测试:
    对于每一个五类信息端口都会执行基本连接测试(Basic Link Test),其测试项目包括:
l        工作区的信息口和连接器
l        工作区到电讯间的水平线
l        电讯间的配线架接口
在测试过程之中,以下所有参数必需达到EIA/TIA 568A TSB 67所定之标准:
l        线路连接图(wire map)
l        水平双绞线长度(length)
l        线路衰减(Attenuation)
l        近端串扰(Near End Cross-Talk / NEXT)
    而以上之测试方面,在从配线架连接到数据网络设备之间所有双绞线电缆都要执行。
    整个测试过程均采用合符EIA/TIA 568A TSB 67所设定之二级超五类便携式测试仪器Fluke-DSP4000进行。
在测试过程中,如有任何信息端口或主干章不能通过检定,即时便需作出检查,维修或更换,直至全部通过测试为止。而当整个布线工程完成后,全部之测试报告则会连同其他文件一并交到用户手上作为纪录。

结构化布线系统的测试由以下过程完成:
1.        测试对象:工程信息点100%进行测试。
2.        测试设备:采用AMP公司认可的能够测试155MHZ带宽的智能型测试设备,有美国MICROTEST ,Fluke等。建议采用Fluke DSP4000,测试带宽可达155MHZ。
3.        测试参数:EIA/TIA568A标准为依据,测试分两章:双绞线和光纤。
   
(1)双绞线主要测试以下参数;
     阻抗:变化范围在100+/-15%,即85--115欧姆;
     衰减:
频率(MHZ)        1.0        4.0        10.0        16.0        20.0        31.25        62.5        100.0
最大衰减(DB)        2.5        4.8        7.5        9.4        10.5        13.1        18.4        23.2
100米范围内回路直流电阻小于9.38欧。
     近端串绕:最小近端串绕损耗应大于下列值:
频率(MHZ)        1.0        4.0        10.0        16.0        20.0        31.25        62.5        100.0
近端串绕损耗   DB        54        45        39        36        35        32        27        24
     最大距离:小于90米。
     分布电容:1KHZ小于或等于330PF/100米。
(2)光纤
光纤的测试内容主要为连续性和衰减/损耗测试,进行光纤测试前必须仔细清洗光纤连接器的表面,以免影响光纤的耦合。光纤连接需要测试测试项目如下:
l        多模光纤测试波长: 1300 nm 或 850 nm
l        单模光纤测试波长:1310nm或1550nm
ISO/IEC TR1476-3定义了光纤测试的具体要求
  布线系统        连接长度        衰减(小于等于DB)
                850nm        1300nm
水平子系统        100米        2.5DB        2.2DB
垂直子系统        500米        3.9 DB        2.6 DB
园区子系统        1500米        7.4 DB        3.6 DB
对于光纤系统,测试指标可由以下公式计算得出:
全程链路衰耗值=光缆的衰耗值+耦合器损耗值+连接器衰耗值+熔接(或拼接损耗值)+光功率比校正值
注:耦合连接具体依据其连接插头型号有多种方式,如ST、SC、MT-RJ等连接方式,其衰耗值不同,ST光纤连接器的典型衰减为0.3DB, SC光纤连接器的典型衰减为0.3DB,MT-RJ光纤连接器的典型衰减为0.2DB,耦合器的典型衰减为0.75DB,熔接的最大衰减不超过0.1DB,机械拼接的最大衰减不超过0.3DB。
另外,根据ISO/IEC建议,
·        对于两端只有连接器件的光纤系统测试,只需单向测试;当光纤系统两端包括拼接(Splice)或连接器时,需要从进行两端测试。
·        为了获得指定的光源发射条件,测试多模光纤系统时需使用一个特制的卷轴装置。(IEC61300-3-4及TIA/EIA-526-B.1规定测试对于光纤外有缓冲层的62.5/125微米的光纤要在25mm的卷轴上盘绕5圈,对于光纤外有缓冲层的50/125微米的光纤测试时要在20mm的卷轴上盘绕5圈。
测试结果:将测试结果存储在智能型测试仪内,通过打印机打印或拷贝到磁盘上。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
星幻2003 发表于 2003-5-12 20:11:00
可以给我一份吗?
祝:工作顺利!
pingce@gxsc。.
pingce@gxsc.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
楚风 发表于 2003-5-12 20:20:00
好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rainsom 发表于 2003-5-12 21:42:00
可以给我一份吗?谢谢!!
rainsom@etang.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mobiler 发表于 2003-5-13 00:22:00
也给我一份吧,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
五谷 发表于 2003-5-13 08:18:00
好东西,鲜花伺候~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
能给我一份完整的吗?多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城