消防泵可不可以手动启停?...

[复制链接]
nxgygvs 发布于: 2005-2-20 10:42 1293 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们厂以前的消防泵是用电接点压力表上传信号自动启动的.现在要改成在主机上手动启停消防泵,请问这样违背有关规定吗?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whwhq 发表于 2005-2-22 19:35:00

可以,但要注意:改为手动后,如发生火灾就不能自动启动消防泵了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ksauto 发表于 2005-3-11 14:13:00
在增设一个手/自动转换开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shuxq 发表于 2005-3-12 11:12:00

一般来说,对于增压稳压泵是采用电接点压力表作为启动条件,而消防水泵呢则是由报警控制器发出启动条件,报警控制有自动和手动功能,在自动位置时,不管是报警阀压力信号\消火栓按钮按下\或其它诸多条件都会启动消防泵,而手动控制属于多线控制,即有启动\停止\信号反馈的控制方式,规范除了这些要求以外,其它没有具体的实现措施要求,这才叫规范!

[此贴子已经被作者于2013/4/25 23:37:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gebingtao 发表于 2005-3-15 22:26:00

当然没有关系的了拉

仅控制方式不同

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
让生命等候 发表于 2005-4-8 15:52:00
要手动自动都能控制才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wen119 发表于 2006-3-9 17:26:00
可以呀.和上楼的一个说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yinghai623 发表于 2006-3-24 10:38:00
shuxq朋友说的很有道理,我人认为是那样的 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SDQD8888 发表于 2006-3-24 11:25:00
同意5楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
秋韵飘逸 发表于 2006-4-1 11:55:00
按照我们单位的设备标准采用手/自动转换开关,平时处于自动状态,发生故障时才临时置于手动模式!
回复 支持 反对

使用道具 举报