我们厂以前的消防泵是用电接点压力表上传信号自动启动的.现在要改成在主机上手动启停消防泵,请问这样违背有关规定吗?
使用道具 举报
可以,但要注意:改为手动后,如发生火灾就不能自动启动消防泵了
一般来说,对于增压稳压泵是采用电接点压力表作为启动条件,而消防水泵呢则是由报警控制器发出启动条件,报警控制有自动和手动功能,在自动位置时,不管是报警阀压力信号\消火栓按钮按下\或其它诸多条件都会启动消防泵,而手动控制属于多线控制,即有启动\停止\信号反馈的控制方式,规范除了这些要求以外,其它没有具体的实现措施要求,这才叫规范!
当然没有关系的了拉
仅控制方式不同