XL500(LON)可用16个以上的I/O模块。
XL500(LON)可用16个以上的I/O模块。...
[复制链接]
weibinye
发布于: 2005-5-29 21:35
1274 次浏览
18 位用户参与讨论
电梯直达
各位同仁,这种模式你们在实际工程中用得多不多?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有18人评论
djf2005
当前离线
积分
977
沙发
djf2005
发表于 2005-5-29 21:42:32
<P>用是用过,但不多。在使用中特别要慎重考虑负载容量。</P>
<P>可以按一个LON模块拖4块模块来配置。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
板凳
weibinye
发表于 2005-5-29 22:06:00
<P>一个LON可带10个模块,只用4个是不是太少了点,honeywell好像没有负载容量这么一说吧?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
地板
basystem
发表于 2005-5-30 00:03:16
1个XSL511带10个模块没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
weiling1110
当前离线
积分
1021
5
#
weiling1110
发表于 2005-5-30 08:32:40
<P>就是,10个</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kv3000
当前离线
积分
1110
6
#
kv3000
发表于 2005-10-19 11:32:49
<P>但是不能带同样的一种模块!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dandelioner
当前离线
积分
456
7
#
dandelioner
发表于 2005-10-27 20:15:01
<P>那么<b>XL500(LON)可以用到多少个模块?大概点数可以到多少?200点可以吗?</b></P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kv3000
当前离线
积分
1110
8
#
kv3000
发表于 2005-10-28 11:00:07
我听说一般是128个点这是最好的比较安全的选择,当然也可以扩充的,但我没有试过不知道有人试过没有!
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
9
#
weibinye
发表于 2005-10-31 12:34:32
<P>用LON的话,理论上说是可以带很多很多点的,HONEYWELL是这样说过地。CARE要4.0以上版本。</P><P>不过这样的方案没人会尝试,</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
electron
当前离线
积分
251
10
#
electron
发表于 2005-11-1 09:55:31
可以的,200个点理论上是可以的 但是编程的时候很麻烦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
lzkxlw888
当前离线
积分
443
11
#
lzkxlw888
发表于 2005-11-1 21:29:30
<P>YEWEIBIN,</P><P>C BUS 2(CONNCTION 500板卡)上的20,50 DDC老是OFFLINE,等一下又ONLINE,用的是XBS系统,是什么原因呀?除了电磁干扰外还有别的原因吗?有时候BUS 2也掉线,真的痛苦,大概是什么原因呀?</P><P> 各位大虾望多多指教!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
12
#
firstjoin
发表于 2005-12-23 16:53:49
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>weibinye</I>在2005-10-31 12:34:32的发言:</B>
<P>用LON的话,理论上说是可以带很多很多点的,HONEYWELL是这样说过地。CARE要4.0以上版本。</P>
<P>不过这样的方案没人会尝试,</P></DIV>
<P>这是C+Lonbus的方式,理论上一个5010最多可以带381个点,我做了一个5010可以带297个点的项目,这种方式我们比较喜欢!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
missbee
当前离线
积分
525
13
#
missbee
发表于 2005-12-24 09:33:18
用Care4。0以上版本,把DI点做成PD点,直接拖到模块中,一样用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
kv3000
当前离线
积分
1110
14
#
kv3000
发表于 2005-12-24 23:24:42
<P>楼上的还有这样的用法么?还不知道呢!</P><P>hy_po@163.com</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
15
#
weibinye
发表于 2005-12-27 16:48:32
我晕一下楼上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
小罗@DAS
当前离线
积分
594
16
#
小罗@DAS
发表于 2005-12-28 02:06:14
我做过一个程序..用care4.0做的..一个xl500带了16个以上的..用了2个箱子..一个箱子9个..一个箱子11个模块..程序已经做好了..应该在做静态测试..实际上用的如何还不知道..我把di和do点都做了pd点..ai和ao不敢做..怕要做控制逻辑..这个程序一共19个ddc..基本上有一半的xl500是带超过16个模块的..
回复
支持
反对
使用道具
举报
gaoyx
当前离线
积分
355
17
#
gaoyx
发表于 2006-1-14 22:56:46
<P>我们的项目中有台xl500就带了20个IO模块,还可以吧。</P>
<P>更郁闷的是,381点的限制真是很烦啊。我们有的xl500拖了50台vav控制器,点根本不够用的。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
18
#
basystem
发表于 2006-1-15 11:03:47
1台VAV看6个点应该可以的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
weibinye
当前离线
积分
1520
19
#
weibinye
发表于 2006-1-15 13:51:29
17楼更恨的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城