485控制线的用线问题...

[复制链接]
andy8632 发布于: 2006-3-18 11:49 843 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问 各位 老大:

485控制线用带屏蔽的可以传1000米以上吗?请问在多远距离内可以用RVV线作控制线?用多少平方的??

再有控制线可树形连接吗?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ztkj 发表于 2006-3-19 01:17:00

可以,控制线最好采用屏蔽双交线、其次RVS2X0.5 、RVVP2X0.5。可以树型连接,但一个节点处不能分线太多,一般两到三根,同时采用该连接方式时、传输距离将缩短,一般控制在500m以内为好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a999999999 发表于 2006-3-19 02:45:00
485控制信号频率比较低,最高也就1K多,一般屏蔽线的分布电容对其影响不大,可以有效传输1200米基本没有什么问题,至于带多路负载,就看你用的转换器的带负载能力了,设备选型要谨慎。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhuanjia 发表于 2006-3-20 10:24:00
最远的那个解码器最好并个2K欧的电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
两个城市 发表于 2006-3-20 10:34:00

应该可以用屏蔽的双绞线,你知道了就告诉我一声吧,我QQ是303941867

云台控制线

云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。

云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。

镜头控制线:采用RVV4×0.5护套线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
两个城市 发表于 2006-3-20 10:37:00
我可以推荐你用双绞线视频传输设备,通过使用此种设备,可以将双绞线应用于监控图像传输.