美国最大的提供多种业务的商业房地产服务公司Trammell Crow公司总工程师Paul Kerrigan 说“住户可能只是调节墙上的恒温器,这将导致整天或整夜的供暖或制冷,而我们却无法控制它。这太不经济了。”灵活、适用和节能是公建项目(如商业建筑、办公楼、学校、医院等)的三个重要需求,在设计和建造楼宇的时期,投资方往往只关注节约投资成本,却忽视了未来楼宇的运行成本。Ibus提供的智能楼宇环境控制系统,不仅将智能化、舒适性、一体化作为目标,节能也是最重要目标之一。
下面首先通过测试的数据来反映节能的必要性,然后给出ibus系统节能解决方案。
ABB i-bus 系统在某公司新厂房应用的节能分析报告
测试方法:在某公司 现有办公区、办公区走廊、半成品库房三个典型的区域安装照明及移动一体传感器IT-200-PC;该设备有两个传感器,一个传感器监视有人无人,一个传感器检测照明和空调的开闭状态。
测试时间:2005年3月17日 9时31分开始 2005年4月1日 9时33分结束
试验的区域人员和设备有如下的四种状态:
1. 无人,灯和空调为打开状态
2. 有人,灯和空调为打开状态
3. 有人,灯和空调为关闭状态
4. 无人,灯和空调为关闭状态
安装地点如图及分析图标如下:
办公区 办公区分析图表
办公区
1. 有人,灯和空调为打开状态 39.5%
2. 无人,灯和空调为打开状态 11.1%
3. 有人,灯和空调为关闭状态 3.7%
4. 无人,灯和空调为关闭状态 45.7%
办公区走廊 办公区走廊分析图表
办公区走廊
1. 人,灯和空调为打开状态 23.8%
2. 无人,灯和空调为打开状态 18.3%
3. 有人,灯和空调为关闭状态 1.6%
4. 无人,灯和空调为关闭状态 56.2%
半成品库房 库房分析图表
办公区
1. 有人,灯和空调为打开状态 61.3%
2. 无人,灯和空调为打开状态 24.9%
3. 有人,灯和空调为关闭状态 1.0%
4. 无人,灯和空调为关闭状态 12.8%
分析报告:
测试关心的是第二个状态,无人工作,但空调和照明是打开的状态。在库房和办公室的走道我们分别可节约24.9% 和18.3% ,在管理很好的办公室区域我们也可以节省11.1% 的电费。以上不包括节约空调系统本身的能源,空调系统本身另外节省的能量费用大约是节省下来电费的10%。
按照每度电0.65元人民币计算,每年用于分机盘管和照明的耗电量是769230kwh,
全年需支付电费: 1538460 × 0.65 =999,999元
各区域平均的节省率为:(24.9%+18.3%+11.1% )/3=18.1%
每年节约电费999,999元×18.1%=180,999元
每年节省空调的能源费用:180,999元×10%=18,099元
每年节约的能源费用合计:180,999元+18,099元=199,098元
10年节约的能源费用合计:1,990,980元
ABB i-bus 系统在某公司新厂房节能方案:
1.办公区只对空调进行中控管理,做到下班后17:30分,空调由中控室自动或手动第一次集中关闭,夜间12:00中控室再次发出集中关闭空调的指令,ibus系统将所有的空调关闭。加班的人员可自行按动复位按钮启动局部区域的空调。照明不采用集中管理,由保安人员或自觉关闭。
办公区不设置有人探测器,这是考虑到该公司为生产性企业,办公区一般为坐班,集中上下班。这将大大节省初期的ibus投资,但能起到很好的节能效果。如是销售型的公司,建议增加有人探测器。
2.对库房和公共区、走廊全部采用有人探测器监控,做到有人空调照明延时开,人员离开延时关闭。温控器使用传统ABB温控器加6110U-101-500耦合器进行控制。
3.所有照明空调进入中控系统。可由中控室进行统一管理,也可就地控制。
4.经理办公室、会议室不纳入自动控制和中控系统。
eib群:14086107 |