我是楼宇智能专业的一名学生,在安装调试VISTA-120报警系统时,遇到了很多问题:

现在主要是在熟悉系统阶段,所以只安装基本型的9防区,不另外扩展,在1-5防区分别安装了离子烟感探头和红外探头,防区6安装了紧急按钮,防区9安装了振动探头,空余的防区端接2K电阻,有部分使用了2.2K电阻,这样安装有问题吗?电阻替代对吗?请前辈多多指教!!!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xialoveq 发表于 2005-11-4 21:51:21

我安照以上做法接好电路后,在启动主机时,6139编程键盘显示“OPEN CKT”,我检查接线没有问题,键盘地址也已设为00,会是哪里出了问题呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
扶清灭洋 发表于 2005-11-7 11:00:56
楼主的问题应该还是匹配电阻的问题。空防区要接2.2k电阻,接了探测器的防区同样要接电阻。防区两端子之间,无论短路还是断路都会报警,只有阻抗保持2.2k时,它才不会报警。这样做是为了可使线路实现防剪。建议楼主仔细阅读产品说明书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chengxinhang 发表于 2005-12-6 16:23:25

亲爱的朋友:

6160原6139键盘地址不能为0 按住1.3键上电键盘地址为01就没问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shanchunlu 发表于 2012-7-1 13:01:47
OPEN CKT 要检查键盘线路是否接对,是否8 9接反或送掉等情况,如果都好,看主板是否有短路情况,不行只有返厂维修了