为什么用FLUKE4000的超五类标准来测试六类铜缆会通...

[复制链接]
hu375 发布于: 2002-7-21 18:59 930 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小白先生 发表于 2002-7-21 19:53:00

因为六类标准比超五类标准要高啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Danver 发表于 2002-7-21 20:43:00
我没用过你那种测试仪,不过你应该可以查看具体没有通过的项目是什么,这样才好分析问题在哪儿,毕竟6类和5E类要测试的项目不一样,要求的数值也不一样。造成不通过的原因很多,可能是测试仪设置不对,也可能是电缆问题,总之要看具体什么项目没通过了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hu375 发表于 2002-7-21 22:26:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
娃哈哈 发表于 2002-7-22 13:25:00

6类产品的近端串绕问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hyxu6704 发表于 2002-7-22 15:47:00
说明你的安装是不是有问题??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangdong 发表于 2002-7-22 15:53:00

你用六类测过了吗?用的是哪个标准?