外接开关电源怎么和门禁控制器连接啊!?...

[复制链接]
IvanQi 发布于: 2005-10-10 00:13 1129 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>如题。</P>
<P>  外接开关电源我用来给没有时间延迟的磁力锁供电调整关门时间用。请问怎么接线啊。</P>
<P>  </P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eddie007 发表于 2005-10-10 10:06:17
??开关电源不会接线,看看说明书
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-10-10 10:43:45
不太明白楼主的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lixingbing 发表于 2005-10-11 18:14:32
<P>我想楼主是想问外接电源与控制器及电锁之间联接方法----</P><P>   通常控制器输入有延时功能,若控制器输出控制锁端为继电器信号,将电源正极与电锁正极接通,负极经过继电器接点与电锁负极接上,继电器动作就可控制电锁电源通断,达到电锁开关.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
freezsk 发表于 2005-10-12 15:11:07
你直接调一下门禁控制器延时吧,或者用个门禁UPS电源箱,这种都带延时,用螺丝刀调一下就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gejinguo590 发表于 2005-10-14 16:24:43
<P>可以找我的!!</P>
<P>我来帮你一下!</P>
<P>QQ:158170129</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报