计算机机房灭火用那种方式比较好...

[复制链接]
401617 发布于: 2006-6-22 09:49 1083 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
计算机机房灭火用那种方式比较好
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whtfpgs 发表于 2006-6-22 11:27:00
就用气体灭火,七氟丙烷成本低些,三氟甲烷稍高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sea1500 发表于 2006-11-17 10:19:00

根据机房规模来看有多种选择,有管网或无管网。机房内也不一定全用气体灭火,比如辅助房间就可以水消。只要做好排水和漏水检测就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wawj007 发表于 2006-12-8 23:12:00
以下是引用whtfpgs在2006-6-22 11:27:00的发言:
就用气体灭火,七氟丙烷成本低些,三氟甲烷稍高
此类消防材料我国已签订相关国际公约禁止使用,计算机机房目前比较经济环保的推荐用二氧化碳灭火器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangjinsh 发表于 2006-12-9 17:11:00
晕,第一次听说要禁用七氟丙烷.楼上的兄弟,按照你说的,是不是要在几千平米的机房里放几千个CO2灭火器啊???应该是很小的机房放几个CO2灭火器就可以了,中小型机房建议用七氟丙烷,大型机房用混合气体IG-541,这两种都是有国家规范标准的,当然还有一种气溶胶也被列入新标准,但是普遍反应这个不是什么好东西,很多地方还是禁用的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zb81xa 发表于 2006-12-13 15:05:00
2楼3楼说的不错。