一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根
回复

使用道具 举报

已有150人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
超导体 发表于 2003-12-11 11:16:00
五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2003-12-11 11:17:00
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。 2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清淡红酒 发表于 2003-12-11 13:24:00
好东西啊,谢谢。。。 顺便问下,就这么多了么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2003-12-12 09:53:00
这只是!!!接地电阻摇表的测试方法!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lcmbig7339 发表于 2003-12-12 10:18:00
好东东!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
萝卜豆豆 发表于 2003-12-12 12:42:00
不错,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yjjmdf 发表于 2003-12-13 20:21:00
thanks
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tongyi 发表于 2003-12-16 10:27:00
我现有万用表一块,绝缘摇表100v一个,能否测量接地电阻?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
超导体 发表于 2003-12-16 10:42:00
tongyi你好,首先谢谢你对本论坛的支持!谢谢参观,呵呵。 绝缘摇表和接地电阻测试仪是两个不同的仪器,绝缘摇表顾名思义就是测量绝缘性,例如:线间绝缘、线地绝缘等。接地电阻测试仪是测量接地电阻的。他们的工作原理不同,测量的范围也不同,绝缘摇表是测量兆欧级别的电阻,而接地电阻测试仪是测量小电阻的,范围是零点几欧到100欧,不会很大。绝缘电阻电压低,而接地电阻电压达到几百上千v。我把绝缘摇表的工作方式和原理发上来,下次来了,看看吧。 有什么问题直接恢复即可!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tongyi 发表于 2003-12-16 10:48:00
谢谢“超版“,你这么一说我就有点明白了,我还有一个示波器,你知道怎么用吗? 有关绝缘摇表的资料贴出来了别忘了通知我~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2003-12-17 08:01:00
有个硕士让我用摇表测过接的电阻!!晕啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
超导体 发表于 2003-12-17 08:23:00
12楼的朋友,关于摇表(兆欧表)请查看本论坛关于兆欧表的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
celeton 发表于 2004-2-24 21:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yyyi75 发表于 2004-2-26 13:42:00
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 [/quote] 为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
超导体 发表于 2004-2-27 08:55:00
回 yyyi75 你的问题是这样的,因为在检测接地电阻的时候,特别是在检测小于1欧的时候。由于我们连接接地体线缆的夹子需要良好的解除接地体,线缆的阻值我们往往是忽略,但是现在要求的电阻小还要尽量缩小误差,所以用两条连接线连接接地体,这样会和接地体良好的接触,使得误差减小,所谓的附加误差就是线缆和接触端引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yanwenhui 发表于 2004-5-28 09:43:00
谢谢超导体,,请问有电话联系吗?你在那里? 很想向你学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
超导体 发表于 2004-5-28 17:17:00

看看这个吧。。我的QQ:24342333

电话是:(0531)2605530专311或是2605299

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
奇男子 发表于 2004-6-9 10:09:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
enphine 发表于 2009-11-19 15:58:00
好东西 ,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城