千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

~急,OBO防雷保护器的问题~...

[复制链接]
TONYCHOWJ 发布于: 2005-10-28 16:08 791 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

德国OBO三相电源防雷器V25+B/3+NPE(60KA)中的V25、+B/3、NPE参数是什么意思啊?

它的市场参考价为多少啊?

另外的一种:V25-B+C+NPE(50KA)中的-B 、+C是什么意思啊?它的市场参考价是多少?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2005-10-28 21:58:47
你型号写错了,应该是V25-B/3+NPE,而不是什么+B
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1888574647 发表于 2005-10-29 12:30:15

v25:为10/350uS通流量为25KA;

3+NPE:为3个限压型+1个间隙;

60KA、50KA :为10/350uS波形最大通流量;

B+C:为B+C联合保护器,应用于建筑物整体空间较小的场合,其中B代表低压侧第一级,C代表低压侧第二级,通常叫做复合型避雷器;

V25-B/3+NPE公开价为:6622.00

V25-B+C+NPE:OBO没这款型号

雷电浪涌保护器V 25-B+C依据VDE 0185,Part 1和Part 100的要求,而设计的一种雷电保护等电位连接器。该装置是符合DIN VDE 0675,Part 6(Draft 11.89)A1,A2等级为B+C级保护器的要求。在建筑物雷电保护安装工程中,它保证了电源线上的等电位连接。当电源线架空引入建筑物时,架空线可能会引入部分直接雷击雷电流,在此种建筑物电源架空引入的线路上,该保护器也可应用。

V 25-B+C/3+NPE(B+C等级)可用于TN-C-S,TN-S,TT和IT系统中特别的浪涌保护器。该保护器是根据DIN VDE 0100,Part 534/A1的最新需求设计而来的,允许成对保护器简单、安全的安装。

高性能浪涌保护器OBO V 25-B+C有一个特别的压敏电阻电路,装置内含良好非线性特性(а>30)的氧化锌压敏。即使电路出现高能电涌,设备也能得到最大程度的保护。甚至当电涌电流达到60 kA时,保护器的电压仍低于1.5 kV。因此,该保护器能够承受直击雷的部分雷电流。在过载情况下,保护器内置的热感断路器可以将保护器模块从主电路中脱离出来,保证供电系统正常工作,与此同时状态显示视窗由绿色变为红色。

OBO电涌保护器V 25-B+C不仅能承受高通流容量的雷电流,同时具有低的保护电压的特性,能够作为一个B+C联合保护器使用。

安装

OBO V 25-B+C能够容易地安装于任何配电箱或者开关箱内的35 mm导轨上。NPE保护模块C 25-B+C/NPE和底座之间的巧妙设计,使模块不能被反向插入。这保证了保护器模块的正确安装。

技术参数

B+C登记电涌保护器 型号
V 25-B+C
150 320 385
最大持续操作电压 UC AC (最大允许操作电压) UC DC 150 V~ 200 V~ 330 V~ 410 V~ 385 V~ 505 V~
雷电保护区 0→2
等级-按照DIN VDE 0675 Part 6(Draft 11.89)A1,A2 -按照IEC 61643-1 B+C Ⅰ级→Ⅱ级
测试标准 IEC 61643-1,prEN 61643-1, E DIN VDE 0675-6:1989-11 and Part 6/A1
按照DIN VDE 0675 Part 6 A1+A2的测试电流 标称放电电流 In(8/20) 30 kA
整体最大放电电流 Imax(8/20) V 25-B+C/1 V 25-B+C/2 V 25-B+C/3 V 25-B+C/4 50 kA 100 kA 150 kA 200 kA
最大放电浪涌电流(8/80)根据Vds 2031 V 25-B+C/4 Imax 100 kA
电涌电压测试(10/350)(按照IEC 61312-1(02.95)设定的雷电流参数) 脉冲电流 Iimp 电量 Q 单位能量 W/R 8 kA 4 As 16 kJ/Ω 7 kA 3.5 As 12 kJ/Ω 7 kA 3.5 As 12 kJ/Ω
1 kA(8/20)时的电压保护水平 Up 5 kA(8/20)时 Up In时 Up ≤450 V ≤500 V ≤600 V ≤750 V ≤850 V ≤1150 V ≤1.0 kV ≤1.2 kV ≤1.5 kV
响应时间 TA <25 ns
短路耐受能力25 kA时的最大后备保险丝 60 A gl/gG
连接线橫截面积 2.5-25 mm2(多股软线,连接端加护套) 2.5-35 mm2(单股、多股线)
安装位置 35 mm导轨(符合EN 50022)
Ip等级 IP 20
温度范围 υ -40℃到+85℃
模块NPE 标称电压 UN C 25-B+C/NPE 230 V/50-60 HZ
100 V下的绝缘电阻 Rins 浪涌电压测试(10/350)-根据IEC 61312-1(02.95)规定的雷电参数 峰值电流 Iimp 电量 Q 单位能量 W/R 标称放电电流 In(8/20) 电压保护水平 Up 响应时间 tA UC下的后续电流 IF 温度范围 υ >10 GΩ 25 kA 12.5 As 160 kJ/Ω 50 kA <1.2 kV <100 ns 100 Arms -40℃到+85℃
保留技术更改权
结构图 尺寸图
V 25-B+C /3
V 25-B+C /4
V 25-B+C /3+NPE
V 25-B+C /4-G
测试标志 其它标志

[此贴子已经被作者于2005-10-29 12:32:20编辑过]