请教:布线主干桥架与强电线槽之间的水平间距?...

[复制链接]
jonywang 发布于: 2005-9-15 21:01 1270 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>弱电桥架为:喷塑钢制桥架</P>
<P>强电有 2000A的母线槽及主电力电缆桥架</P>
<P>请问强弱电桥架之间的间距最少是多少?  </P>
<P>验收规范上有写::双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="10" UnitName="m">10m</st1:chmetcnv>时,最小间距可为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="10" UnitName="mm">10mm</st1:chmetcnv>。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。</P>
<P>是不是间距太小了点吧</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2005-9-16 08:13:48
已经很清楚了~接地良好的金属桥架~ 相信规范吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mzaz 发表于 2005-9-16 09:34:02
标准的是相距30厘米
[此贴子已经被作者于2005-9-16 9:35:03编辑过]