一、 需求分析:
根据甲方要求,小区内配置了楼宇对讲系统,而且还有电梯,如
能利用楼宇对讲系统控制电梯停层,不但可以节省电梯内的电梯操作工,而且加强小区的防范能力(不经主人同意,别的人按电梯内的层数数字键不起作用,这样小区外的人不能操作电梯停靠任何层)。
二、设计思路:
为与小区的高档次相匹配,我们建议小区配置日本NEC楼宇对讲系统,该系统具有以下特点:
Ø 系统采用开放标准通信协议,有利于智能化小区集成
Ø 系统集成量大,通过中集模转换,实现远程联网通信。
Ø 可视、非可视兼容。
Ø 红外线夜间照明,白天黑夜均清晰可见。
Ø 92度超广角镜头,大人小孩均可摄入。
Ø 通话清晰不失真。
Ø 系统带备用电源,确保在大楼断电情况下,系统在一定时间内能正常使用,维持通讯正常。
Ø 住户门口可加装可视或非可视门口机,实现门前识别。
Ø 总线制设计,配线简单,维修方便。
Ø 通话保密,确保住户稳私权。
Ø 采用高速单片机设计,数字信号传输,准确可靠。
Ø 各用户之间完全隔离,当一户出现问题时不影响整个系统的工作。
我们建议采用NEC楼宇对讲系统还有一个重要原因:NEC楼宇对
讲系统可以很容易实现控制电梯停层。即在需控制停层的单元电梯上配置一个NEC生产的ELC-001电梯停层控制器,该电梯停层控制器工作原理非常简单,只需将该单元对讲总线上CTR(控制信号线)及地线回路信号送至电梯停层控制器即可。当门口机(单元门口机、接待门口机、电梯旁门口机)有客人来访与住户呼通,住户按下室内机上开门键,一楼电子防盗门自动打开,同时电梯停层控制器会触发相应楼层继电器输出开关信号,由于该信号与电梯楼层按健开关并联,所以电梯自动启动相应楼层按键开关。客人进入电梯后,只能按其欲访的楼层按键开关(其它楼层按键开关不起作用)。
三、配置:
1台电梯配1台ELC-001电梯停层控制器。
如一个单元有2台电梯,则可只配1台ELC-001电梯停层控制器。
四、注意:
1、 电梯停层控制器出厂时,用户需将相应住户对应相应楼层之信息告知厂方,并由厂方将有关信息写入电梯停层控制器读写芯片内。
2、 用1台电梯停层控制器控制2台电梯时,由于电梯停层控制器输出继电器开关信号需送两台电梯,要求用户使用双联继电器接口,将开关信号送至两台电梯控制部分。
3、 由于ELC-001电梯停层控制器是一块最多控制16层,所以如楼层超过16层,则相应的增加电梯停层控制器。
4、 由于访客与住户对讲完并开门启动至用户进入电梯控制至相应楼层需要一定时间,该时间也需用户告知厂方写入芯片(最短需多长时间)。
5、 该对讲电梯停层控制部分适用于访客与住户通讯开门情况下,一般用户自己进入时要有门禁读卡控制电梯停层,需配置相应有此功能的门禁系统。
|
|