<P>各位大侠:</P>
<P>小弟目前遇到这样的问题,一小区全部装了可视对讲系统,并且每户和主控中心联网,从而实现统一管理。现在问题是:每户传给的控制中心的声音特别小,而且还有杂音,每户是通过一根五类线一总线式拉倒主控中心,无法解决,希望各大虾帮助!谢谢!!!</P>
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
沉睡的木头 发表于 2005-4-27 13:14:53
杂音查下接地,接线是否手拉手...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kexichu 发表于 2005-4-27 13:30:51
<P>我能帮你解决问题,请电话联系13064114138</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
天际若寒 发表于 2005-4-27 22:30:49
总线式的系统可能就有这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大海盗 发表于 2005-4-28 12:40:34
用五类线联网不可取...............建议楼主换成双绞线..............尤其是长距离联网用网线的话产生的问题太多了.................还有楼主你的网线是防水的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2005-4-28 13:20:33
衰减太厉害~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zc5252 发表于 2005-4-29 11:56:37
<P>楼主:联网距离有多远?最好还是把线换成双胶线,线要粗点。实在不行就分区管理。</P><P>可视通科技中国代表处</P><P>0755-82916460</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aiphone 发表于 2005-4-30 11:04:16
换线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dropboy 发表于 2005-4-30 14:54:46
换线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
严寒 发表于 2005-5-7 15:30:39
多找点方法试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
990181 发表于 2005-5-7 15:46:10
<P>住户家里的声音也小吗?如果只是管理机小,调管理机可以解决,</P>
<P>杂音,只要在T、G之间并个电容就行了,683的涤纶电容</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gezhaowei 发表于 2005-5-11 15:10:17
请为五类线和双绞线有何区别啊?搞不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tomybbclai 发表于 2005-5-19 23:48:10
在IT行业中,5类线属于双绞线的一种,现在用的是超5类的了(能满足百兆网的传输要求),至于千兆网就起码要6类或以上的线才能应付了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sisi920 发表于 2005-5-20 01:35:43
<B>以下是引用<I>990181</I>在2005-5-7 15:46:10的发言:</B>

<P>住户家里的声音也小吗?如果只是管理机小,调管理机可以解决,</P>
<P>杂音,只要在T、G之间并个电容就行了,683的涤纶电容</P>

<P>不过每个品牌都不一样,具体要看你是什么牌子</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tomybbclai 发表于 2005-5-21 07:28:38
<B>以下是引用<I>沉睡的木头</I>在2005-4-27 13:14:53的发言:</B>
杂音查下接地,接线是否手拉手...

<P> 我是新手,请问“手拉手”是什么意思??谢谢了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jiaoyuhao 发表于 2005-8-24 09:39:19
你看看你的接地线跟其他220V的地线是同一个点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
托尼 发表于 2005-8-24 10:48:19
<P>我也是新手  根据我不完全的理解</P><P>手拉手应该是线头叠加接触的了  所以造成了杂音吧!</P><P>不知道有没有跟大部队思想:)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
怀旧版 发表于 2005-8-24 23:40:45
<P>还有只是传到控制中心的声音小吗,控制中心到住户的声音怎么样,,,详细点</P><P>对讲得线径是多少</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
怀旧版 发表于 2005-8-24 23:46:42
<P 0cm 2.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT face="Times New Roman">SVI</FONT>智能楼宇系统采用数位传输方式,隔离式设计,对讲传输线路无特殊要求,传输距离可达<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3000" UnitName="m"><FONT face="Times New Roman">3000M</FONT></st1:chmetcnv>。<p></p></P><P 0cm 2.5pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd"><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P><P 0cm 2.5pt 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 24.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 24.0pt"><FONT face="Times New Roman">一、</FONT>线路<p></p></P><P 0cm 2.5pt 0pt 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 21.0pt">对讲线路线材的配置原则需根据系统功能的要求,线材要求大致如下:<p></p></P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt"><FONT face="Times New Roman">a. </FONT>联网主干线用多股屏蔽软线<FONT face="Times New Roman">RVVP4</FONT>×<FONT face="Times New Roman">0.5</FONT>;<FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt"><FONT face="Times New Roman">b.</FONT>进户线用多股屏蔽软线<FONT face="Times New Roman">UTP<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5" UnitName="C">5C</st1:chmetcnv></FONT>;<p></p></P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt"><FONT face="Times New Roman">c. </FONT>多层单元主干线用<FONT face="Times New Roman">RVV2</FONT>×<FONT face="Times New Roman">1.5+UTP<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="4" UnitName="C">4C</st1:chmetcnv></FONT>;</P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt">合理的线材配置可节省一定的线材,并可缩短一定的工期。传输对讲线用屏蔽线可防止外界的干扰,如雷击、电台的干扰等;电源线的选用线径不能太细,尽量减少线路的损耗;系统的地线请在主控室打地桩接地。具体的线材配置可参照产品使用手册,为确保您的配置可保证系统的顺利开通和日后的正常运行,建议您在配置好之后与我公司技术服务部联络确认。、</P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt">参考下,,,,不是做广告!!!</P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt">你们的是模拟信号吗,没有干线吗,五类直接到控制室内????</P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt">以上仅代表个人观点,不代表公司立场!!</P><P 0cm 2.5pt 0pt 60pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-right: .24gd; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: 60.0pt; mso-list: l0 level3 lfo1; tab-stops: list 60.0pt">国内第一套联网系统厂家--台湾svi                13814259004</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ZGQRKJ 发表于 2006-11-14 10:11:17
<p><strong>第一,</strong>请查看管理中心机是不是距离单元系统过远,信号衰减太多,请增加中继器!</p><p><strong>第二,</strong>有杂音请看布线是否符合系统要求,这个布线问题要根据你选定的厂家要求定的的,也要看周边环境是否成在干扰源,请远离强电等干扰源!</p><p><strong>第三,</strong>请检测管理中心机是否工作正常!可以适当的在管理中心机调节音量测试!</p><p><strong>请非专业技术人员不要私自拆卸或调试!请咨询原设备生产企业,以得到更专业、及时的服务!</strong></p>