一般来说一条485总线只能接100多个门禁控制器(虽然理论上可以接256个),如果一个小区有200多个门禁怎么办?还有485总线与门禁控制器是采用星型接法还是菊花链(手挽手)接法呢?如果是第一种那线也太多了,如果是第二种的话,在大型小区里,485总线就很长了,可以需要比较多的中继器,有没有其它的办法解决??
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大海盗 发表于 2005-7-28 08:09:46
485总线采用手挽手的方式..........楼主的情况不如从管理主机分出两路485总线....根据最佳路由把所有设备接起来......每条485总线切记不能多分支...即使分支也不能太长...不然总线传输的质量就不好了.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wj2618 发表于 2005-7-28 08:41:30
<P>二楼的,如果这样,那需不需加485路由器把几条485总线连接起来呢??</P><P>还有,如果门禁机比较分散,例如,正好在东南西北四个方向上,是否可以采用星型接法来联网呢?我记得在监控系统中,矩阵通过485是可以采用星型方法控制前端解码器的.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大海盗 发表于 2005-7-28 08:55:35
可以啊.........但从总线分出来的分支线最好不要太长.....不然会有反馈干扰..........效果就不怎么理想了..........你可以直接从主机设备的485端子上分两条总线出来...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yingweilong 发表于 2005-7-28 10:57:34
<P>各位大哥可以用我们公司的多阶层功能,那就不需要什么中继器什么的了,总共可以接32层,最远距离达到38.4公里.每台控制器都有对上对下两路485,对下的485可以接控制器.大家一起探讨,小弟刚做这行.</P>
<P>德惠士(上海)系统开发有限公司 应伟龙    tel:021-62159001-147     13816676203    </P>
<P>msn:LL2ASD@hotmail.com  </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wj2618 发表于 2005-7-30 15:07:41
<P>向楼上的大侠致敬.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
知识青年 发表于 2005-7-30 22:24:50
不要紧,在控制中加个隔离器,一切搞定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
davei 发表于 2005-8-4 23:24:06
<P>同意海盗观点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
dududaren 发表于 2005-8-9 11:27:47
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%">
<P>同意</P></TD></TR></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城