刘昇
积分
帖子
主题
好久没来了,这段时间监控做的少了,唉手就生了。刚做了一个工厂钢构厂房的监控,每侧长166米,甲方要求只能安两个红外头,还要没有死角,没办法在70米处设置了一个,在距离12米左右设置第二个点,让两个摄像头互射,问题来了,因为摄像机的红外灯比较强力(夜晚能达到70米),夜晚的图像是一片白,各位朋友帮忙想想方法!
谢谢
使用道具 举报
互相曝光对方的红外灯了吧?没办法,前队改后队,要不试下把两个靠边错开
调整机子的位置和角度
到这里看看吧
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页