leejun_wh 发布于: 2005-5-31 15:22 572 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
厂区的围墙周长4公里左右,需要安装红外线对射,系统采用的是VISTA-120防盗主机、4193SN二防区扩展器,有谁知道如何解决总线过长的问题?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
preston7809 发表于 2005-5-31 20:04:40

加中继器应该没有问题的。我们的产品是这样,不知别人产品如何。。

QQ:25716874

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gezhaowei 发表于 2005-6-1 10:34:44
这个我们也没有做过 有知道请留下说说 学习学习!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-6-1 15:09:59

采用双总线,另外采用光纤传输,等等~~~~

4KM不一定需要的总线也是4KM。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wj2618 发表于 2005-7-28 10:34:14
同意楼上的,可以挂几条总线就行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报