求助:HONEYWELL/XCL5010中AI点对应值问题...

[复制链接]
ADEMCO 发布于: 2005-6-4 19:08 622 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>具体如下:</P>
<P>      XCL5010+XFL521+温湿度、压力、风速传感器</P>
<P>      CARE4.02中已经设定了对应值如:湿度0-10V-----1-100%</P>
<P>     但是XCL5010中只能显示0-10电压值。</P>
<P>     请HONEYWELL高手指点。感谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ADEMCO 发表于 2005-6-5 15:22:56
<P>还是不行</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2005-6-5 16:21:39
<P>压力、风速、流量等传感器需要自己根据传感器特性定义点的属性</P><P>这种传感器都是线性输出,因此根据传感器特性定义输出0-10V对应量程就行</P><P>输出0-20ma电流的话并电阻转换成电压信号</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ADEMCO 发表于 2005-6-6 08:28:41
<P>楼上所说的工作,我已经在CARE中做了,现在的问题是LON总线上来的NV值没有经过设定的对应特性,直接关联到DP</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hnwlduane 发表于 2005-7-14 13:39:35
毫无疑问是你对各点的特性定义出现问题----建议你再次检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weibinye 发表于 2005-7-14 20:29:10
呵呵,真牛!
回复 支持 反对

使用道具 举报