近日在一个6类工程中遇到这样一个问题:由于管线设计不合理,弯头太多,造成测试时RL参数很低,余量很小,后将线缆适当拉直后测试结果有明显改善。然后我自己那一根没用过的线做实验,将线缆打了6,7个弯,其中几个弯肯定是不符合标准的,但测试结果却没什么影响。到底是什么原因在影响RL参数呢?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
非洲咸带鱼
当前离线
积分
27447
沙发
非洲咸带鱼
发表于 2003-4-15 11:46:00
你买的是 正经八百 的品排吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
old_cat
当前离线
积分
856
板凳
old_cat
发表于 2003-4-15 12:39:00
绝对是正牌的,具体品牌就不说了,反正是一线品牌,美国的
回复
支持
反对
使用道具
举报
kylinvecent
当前离线
积分
331
地板
kylinvecent
发表于 2003-4-15 13:09:00
从技术方面将,RL主要是由于信号不能完全传输造成的,而造成不能完全传输的原因是由于线缆中电阻不匹配造成的,决定阻抗的因素就太多了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
非洲咸带鱼
当前离线
积分
27447
5
#
非洲咸带鱼
发表于 2003-4-15 13:15:00
施工工艺 如何 (从接插件到配线架使用的产品是不是一个品牌的不)
回复
支持
反对
使用道具
举报
old_cat
当前离线
积分
856
6
#
old_cat
发表于 2003-4-15 15:06:00
使用的是同一个品牌,施工工艺一般。有没有关于RL参数的资料啊,现在这个工程测试时就是很多点RL余量很小,看来6类施工要求的确很高啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ddragon
当前离线
积分
3996
7
#
ddragon
发表于 2003-4-15 15:36:00
六类线布线时很讲究的,如果是按标准来布的话,我想很少公司能做到,因为它在打线过程都非常之严格。但是如果只是测RL的话,我想应该可以通过的吧,难道中间的线有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城