6类,你遇到过这个问题吗?...

[复制链接]
old_cat 发布于: 2003-4-15 11:02 331 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
近日在一个6类工程中遇到这样一个问题:由于管线设计不合理,弯头太多,造成测试时RL参数很低,余量很小,后将线缆适当拉直后测试结果有明显改善。然后我自己那一根没用过的线做实验,将线缆打了6,7个弯,其中几个弯肯定是不符合标准的,但测试结果却没什么影响。到底是什么原因在影响RL参数呢?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非洲咸带鱼 发表于 2003-4-15 11:46:00
你买的是 正经八百 的品排吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
old_cat 发表于 2003-4-15 12:39:00
绝对是正牌的,具体品牌就不说了,反正是一线品牌,美国的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kylinvecent 发表于 2003-4-15 13:09:00
从技术方面将,RL主要是由于信号不能完全传输造成的,而造成不能完全传输的原因是由于线缆中电阻不匹配造成的,决定阻抗的因素就太多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
非洲咸带鱼 发表于 2003-4-15 13:15:00
施工工艺 如何 (从接插件到配线架使用的产品是不是一个品牌的不)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
old_cat 发表于 2003-4-15 15:06:00
使用的是同一个品牌,施工工艺一般。有没有关于RL参数的资料啊,现在这个工程测试时就是很多点RL余量很小,看来6类施工要求的确很高啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ddragon 发表于 2003-4-15 15:36:00
六类线布线时很讲究的,如果是按标准来布的话,我想很少公司能做到,因为它在打线过程都非常之严格。但是如果只是测RL的话,我想应该可以通过的吧,难道中间的线有问题?