变压器闹鬼了
变压器闹鬼了...
[复制链接]
ericdajun
发布于: 2005-5-14 09:38
509 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
<P>我有一个220进线的变压器,出线24。但是现场有时候很奇怪,输出的端子A,B. 刚开始A与接地量的是24v,B与接地量出0v。但一天后出现B为24v,A为0v。进线都没有动过</P>
<P>急呀</P>
<P>有那位大侠救命呀</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
zsj008od
当前离线
积分
1304
沙发
zsj008od
发表于 2005-5-14 19:49:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
游魂
当前离线
积分
103930
板凳
游魂
发表于 2005-5-16 09:26:08
<P>你选的接地参考点是什么位置啊,是变压器的中心抽头吗?你测量的是交流还是直流啊,建议你检查一下地电位是否有问题</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
地板
lsjplayboy
发表于 2005-5-16 14:13:45
<P>关注中。。。。我也遇到过这种问题。不过已经解决了。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
5
#
lsjplayboy
发表于 2005-6-25 02:04:29
<P>设备使用的+24V有接地的地方。</P><P>解决方法:将控制器断电测量所有+24V对地电压。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城