千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教安定宝120全体警号响...

[复制链接]
zzs168 发布于: 2005-7-12 17:03 485 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机用VISTA-120

用了6个4101SN 继电模块,分6个区,安装6个警号+门卫室1个.

客户要求:1防区报警时,该防区继电器动作,该防区警号发声,门卫室的警号发声;其他类同.

现状:任何一防区报警,所有警号都发声.

请大家指点

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mx296 发表于 2005-7-15 16:21:32

分别建6个个防区表,各表内包含对应的防区

各个控制警号的继电器动作分别由对应的防区表来驱动就行了。

再建一个防区表,包含所有防区,门卫继电器由这个防区表来驱动。

如:继电器 防区表 防区

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 1-6 (门卫)

编程时进 *93 就可以全部搞定

[此贴子已经被作者于2005-7-15 16:29:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城