光端机问题在线等...

[复制链接]
zhangyao 发布于: 2005-5-19 22:01 613 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在山东有一个工程使用了一对netbase的一路视频一路反向数据光端机,现在有这样一个问题,我将光端机出来的控制线与另一路不用光端机的前端传过来的控制信号并在一起接进一个码转换器中然后进硬盘录像机时。只能控制通过光端机连接的前端云台,而不能控制直接通过控制线连过来的前端云台。谁能帮助解决。这个问题,明天就要验收了,在此跪等。谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
karson 发表于 2005-5-19 22:08:58

单独接直接拉控制线是否就可正常控制?如果你使用的码转换器是有多组输出的话,将两路控制线分开不同端口试下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhangyao 发表于 2005-5-19 22:21:37
每一路单独控制都正常但就是采用星连接接入码转换器后只能控制通过光端机传送的的前端去台。而不能控制直接通过控制线连接的前端云台。有认遇到过这种情况,我的码转换没有多端口功能。快来救我!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
karson 发表于 2005-5-19 22:40:58

不知道你用的是否是模拟光端机,用万用表量下你这种光端机(接收机)的数据输入端口间是否一直都有电压(别插控制线),如果有的话,有可能是光端机数据端口的电压影响到了其他监控点的控制,不过这也只是个猜测,不敢包一定正确,呵呵~~~~如果可以的话换一对数字光端机试一下,我们A&S数字光端机的数据输入端口间在接入控制线以前是没有电压的,你用的这种不知道是否是这样的,可能的话让供应商拿一对试试.

其实很少出现这种情况的,而且一般都很少在硬盘录象机的前面用到码转换器,不知道是否跟这个有关.看看有没有办法不要用码分配器,直接将控制线并接到232-485转换器上.

[此贴子已经被作者于2005-5-19 22:43:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
karson 发表于 2005-5-19 22:59:50

你所说的码转换器不会就是232-485转换器吧??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhangyao 发表于 2005-5-19 23:06:44
量了一下没有电压,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangyao 发表于 2005-5-19 23:09:50
就是232-485转换器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sisi920 发表于 2005-5-20 01:39:15
找数字光端机王景亮
回复 支持 反对

使用道具 举报