急!关于光纤和语音大对数,消防验收时的布放标准?...

[复制链接]
zhangcdir 发布于: 2004-1-6 10:19 778 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位工程师们,小弟现在碰到一个问题。是这样子的,我们做一个工程,光纤和语音电缆敷设在地下车库消防管旁,没有加套钢管和PVC管;可现在房地产开发商要求说要加套钢管。说是消防队来验收时怕不过关,要求我们要加套钢管,所以在此我想问一下,我们这样敷设线路的方法,会不会影响到开发商所说的那样严重验收过不了。问题是光纤和语音电缆都正在使用。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2004-1-6 13:47:00
消防验收很严格的,你线缆没有套管本来就错了呀。我介意你还是辛苦点吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuffj 发表于 2004-1-6 13:53:00
就算不验收,建议也加上,要不以后碰了磕了都麻烦的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2004-1-6 16:12:00
光纤和语音电缆敷设在地下车库消防管旁,没有加套钢管和PVC管 先说你的工程,不加套管就是你工程的不规范,何况在地下车库。 再说,消防会对这种现象抓住不放的。还是加上吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangcdir 发表于 2004-1-6 21:27:00
问题是我们的光缆都是采用防火阻燃铠装的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mastar 发表于 2005-4-29 14:58:00

加上是最安全的啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shx 发表于 2005-5-5 20:53:00

不加很难通过的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
千织万缕 发表于 2005-5-6 09:07:00

把你的产品评测报告收集好,报给业主! 通信电缆和光缆是可以不外加保护的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sisi920 发表于 2005-5-7 04:02:00

行不行啊???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
serverdom 发表于 2005-5-15 19:32:00

这种问题记住,去糊弄人.有人点头就连消防部门都不找你麻烦.

出了问题要解决,说实话,如果过路,不加你100%过不了关.在顶上面可以的

回复 支持 反对