安防监控工程设计宝典之平均照度计算...

[复制链接]
吃鱼的猫 发布于: 2005-5-5 13:46 880 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<B>1/ </B><B>用容量估算法求平均照度</B>:Eav=(ФxNxCUxMK)÷A


<p>
    Eav=平均照度  </P>
    Ф=光通量  </P>
    CU=利用系数  </P>
    MK=维护系数  </P>
    N=灯具数量  </P>
    A=面积(m2)</P>
<B>2/ </B><B>某办公室平均照度设计室例</B>:</P>
   <B>A/ </B><B>设计条件</B>:</P>
      办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?</P>
   <B>B/ </B><B>灯具解决方案</B>:</P>
    灯具采用石光低尼特DiNiT 2X55W防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。</P>
    按1/中所列公式,求得:</P>
     Eav=(33套X6000LmX0.7X0.8)÷(18.2米X10.8米)</P>
     Eav=110880.00÷196.56 m2</P>
     Eav=564.10Lx</P>
  <B>C/ 备注</B>:</P>
    照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:</P>
*灯具的配光曲线
<p>
<p>
*灯具的光输出比例</P>
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等</P>
*室内指数大小</P>
    复杂的区域照明设计,需利用专业的照明设计软件,进行电脑模拟计算。</P>