千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有没有做烟草集团生产车间空调自控的?...

[复制链接]
asiayuan 发布于: 2005-4-21 21:15 1018 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有没有做烟草集团生产车间空调自控的?</P>
<P>是否控制方案很复杂呢?</P>
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tpkj_gl 发表于 2005-4-21 21:37:17
呵呵,我认为应该与普通的车间空调控制没什么区别吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
acguy 发表于 2005-4-22 09:00:46
烟草车间对湿度要求较高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjk111111111 发表于 2005-4-22 13:10:13
我公司做过烟草生产车间的,有海南卷烟厂,还有云南那边的叫什么卷烟厂我忘了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yht1999 发表于 2005-4-29 09:39:54
<P>你好,我门做过药厂、电子厂房的自孔,有机会的可以相互学习学习,<a href="mailtyht1999@126.com" target="_blank" >yht1999@126.com</A>  QQ,41786679</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pinkpig319 发表于 2005-4-30 11:13:28
<P>我们公司也做过卷烟厂 可以交流一下</P><P><a href="http://www.longchuang.com/" target="_blank" >www.longchuang.com</A></P><P>freyja@longchuang.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
p31g 发表于 2005-4-30 15:03:19
<P><b>我做过襄樊卷烟厂的生产车间空调自控,交流交流!!</b></P><P><b>QQ:50364620</b></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
诲人不倦 发表于 2005-5-3 11:23:45
<P>烟草生产车间空调自控在厂房环境控制中要求属于一般。温度控制只要达到设定值<b>±</b><b>0.5℃,</b>湿度只要 达到设定值<b>±5% RH。</b>就能满足要求,而净化要求主要靠空调设备保证。各品牌的系统都能满足控制要求,控制方案无特殊之处。有两个麻烦的是,1)烟厂热源喜欢使用锅炉房直供的过热蒸汽,很多家的阀门达不到要求而使控制效果打折扣。2)烟厂车间内粉尘较大,温湿度传感器长期使用会影响测量精度。另外,烟厂项目技术、价格都是次要的,拼的是关系,不是行内人很难做呃。</P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 12pt"><b></b> </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
smiley 发表于 2005-5-8 14:42:49
好象早期楼控系统很多都是做在烟厂的.车间这样的大空间怎么保证室内温度和湿度处处均衡呢,多放几个传感器就可以吗?好象难实现.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xmqi 发表于 2005-5-8 23:29:50
8楼的说到点子上罗.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
firstjoin 发表于 2005-5-10 10:55:50
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>诲人不倦</I>在2005-5-3 11:23:45的发言:</B>

<P>烟草生产车间空调自控在厂房环境控制中要求属于一般。温度控制只要达到设定值<B>±</B><B>0.5℃,</B>湿度只要 达到设定值<B>±5% RH。</B>就能满足要求,而净化要求主要靠空调设备保证。各品牌的系统都能满足控制要求,控制方案无特殊之处。有两个麻烦的是,1)烟厂热源喜欢使用锅炉房直供的过热蒸汽,很多家的阀门达不到要求而使控制效果打折扣。2)烟厂车间内粉尘较大,温湿度传感器长期使用会影响测量精度。另外,烟厂项目技术、价格都是次要的,拼的是关系,不是行内人很难做呃。</P>
<P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm><B></B></P></DIV>
<P>你讲的有道理,但是制冷和供暖必须同时具备,否则湿度能以保证!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
诲人不倦 发表于 2005-5-10 19:52:33
<P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt">冷热源都需有是基本条件。无需论述。</P><P 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt">在烟厂的厂房条件下温湿度均衡不是由自控系统保证的。自控系统一台空调机组只能保证一个测试点(控制点)的指标达到要求,或多点取平均值进行控制。温湿度是否均衡主要由做暖通的人在空调机组调试时通过调节各出风口进行风量分配来实现。因为有很多现场因素(风口多少,烟机位置,发热量,开机时间,甚至太阳天上午东边热,下午西边热),都会影响均衡要求。又没人愿上<FONT face="Times New Roman">VAV</FONT>,或搞局部微控,更不会搞孔板送风。想均衡,神仙都办不到。好在要求都不高,闭着眼调就行了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆