mjun_lu
积分
帖子
主题
各位千家的兄弟姐妹,有在工程中遇到UPS的问题,欢迎提问,本人将尽可能为你解答。也欢迎同行来交流心得。
UPS基础知识请查阅老贴,谢谢。
使用道具 举报
我有一个用户长期使用工频UPS(3K以下),我怎样说服他使用高频UPS而不再使用工频UPS?
谢谢!
以下是引用xiaoshan在2005-4-18 16:06:16的发言: 我有一个用户长期使用工频UPS(3K以下),我怎样说服他使用高频UPS而不再使用工频UPS? 谢谢!
要看你的销售技巧了,呵呵。这种用户可能属于偏执狂,或者他们的确是需要使用工频机。据我所知工频机体积大,笨重,价格昂贵,使用效率不如高频机。说实话,本人对工频机不是很了解,所知仅此而已,待我请教我公司工程师后再作解答,实在抱歉。
主要区别 1、高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。 2、高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。 3、工频机的抗负载冲击能力较强。 性能比较 序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS 1 过载能力 一般 较强 2 抗输入浪涌能力 一般 较强 3 输出抗冲击、短路能力 一般 较强 4 输入PF值 0.99 0.7 5 整机效率 85~90% 75~85% 6 功率密度 高 小 7 零地电压 相对较差,有高频分量 相对较好 8 输出级元器件 多 少 9 功率器件容量 小 大 10 故障时器件损坏程度 高 低 11 可靠性 一般 好 12 可维护性 较复杂 简易 13 重量 轻 重 14 体积 小 大 15 与发电机适应力 较差 好
刚查的资料,看看先,我们公司不代理的工频机,现在市场的主流还是高频机
不错亚,辛苦了。
MJUN_LU兄弟,请问现有一小型闭路监控系统,配置3台12V*95mA及5台12V*135mA的摄像机,加一台75kW的显示器,一台12路DVR,请问选择多大容量的UPS呢,另该楼配置有发电机,应选择多长时间的UPS?
对于UPS容量的计算不是太懂 3*12*0.095=3.42W 5*12*0.135=8.1W 显示器75W DVR约300W 以上合计387*1.3=502W/0.7=718VA,选择1kVA的UPS不知对否?
如须配置2小时的备用时间,1000/12V=83A,配2块38AH电池合适吗?
UPS的容量选择没问题。闭路监控我碰到的要求都是12小时以上,甚至24小时,考虑到配有发电机,后备时间选择2小时也可以,建议配置后备8小时,发电机噪音大而且成本高
电池的选配请套用公式:容量*后备时间/UPS主机直流电压=AH数,我一般用这个公司算的,也可根据自己的习惯变换计算方式,总之是万变不离其宗。例:山特C1KS/2H,计算如下1000VA*4H/36V=111.11AH,则选用100AH的电池3只 主要是要搞清楚UPS主机的直流输入电压,这个至关重要,不同品牌、不同型号的UPS直流输入电压是不同的, 如山特 MT1000S是 24V,C1KS是36V,C2KS和C3KS是96V,C6KS是240V,APCSU1000UX是24V,SU5000UX是48V 具体的可以询问当地的代理商,他们会提供给你准确的配置。
上面的贴子我看糊涂了,工频机比高频机要好,是吧?那怎么对你的销售高频机有很大帮助呢?
以下是引用34658051在2005-4-21 9:49:27的发言: 上面的贴子我看糊涂了,工频机比高频机要好,是吧?那怎么对你的销售高频机有很大帮助呢?
个人还是倾向高频机,高频机是市场主流,目前的技术也很成熟了.但也不否认工频机在稳定性上的优势.
个人认为高频的竞争优势有以下几点:体积小,重量轻,效率高,价格便宜
以下是引用mjun_lu在2005-4-18 20:06:44的发言: 主要区别 1、高频机不带隔离变压器,其 2、高频机输出没有变压器隔离,
主要区别 1、高频机不带隔离变压器,其
2、高频机输出没有变压器隔离,
你可以去查一下IMV(现在GE)或梅兰的60K以后的机器看有没有隔离变压器????
以下是引用tigeryan在2005-4-21 11:33:10的发言: > 你可以去查一下IMV(现在GE)或梅兰的60K以后的机器看有没有隔离变压器????
是啊,我也一直搞不清楚资料上为什么会这么写,
我们现在代理的一些品牌的大机器,基本上都标配隔离变压器,不知道哪位高手能解答,虚心求教
以下是引用mjun_lu在2005-4-20 22:23:19的发言: UPS的容量选择没问题。闭路监控我碰到的要求都是12小时以上,甚至24小时,考虑到配有发电机,后备时间选择2小时也可以,建议配置后备8小时,发电机噪音大而且成本高 电池的选配请套用公式:容量*后备时间/UPS主机直流电压=AH数,我一般用这个公司算的,也可根据自己的习惯变换计算方式,总之是万变不离其宗。例:山特C1KS/2H,计算如下1000VA*4H/36V=111.11AH,则选用100AH的电池3只 主要是要搞清楚UPS主机的直流输入电压,这个至关重要,不同品牌、不同型号的UPS直流输入电压是不同的, 如山特 MT1000S是 24V,C1KS是36V,C2KS和C3KS是96V,C6KS是240V,APCSU1000UX是24V,SU5000UX是48V 具体的可以询问当地的代理商,他们会提供给你准确的配置。
有点不明白,配3只100AH的后备几小时? 山特的6KVA的UPS,后备4小时,别人配了100AH/12V的20支。如果按你那个公式做的话,我怎么也算不出来是这个结果??虚心请教谢谢~~
怎么不行呢?!公式如下:容量*后备时间/UPS主机直流电压=AH数
C6KS直流电压240V,计算如下:6000VA*4H/240V=100AH.
备注直流输入电压240V,也就是说要20只12V的电池串联才行.
大多数时候AH数不是整数,这个时候就要根据实际情况来选择相近的电池AH数.常见的12V电池容量有17AH,24AH,38AH,65AH,100AH
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页