千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一些很菜的问题...

[复制链接]
WGF 发布于: 2005-11-3 04:58 708 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我将做一个16路的监控系统,有4个动点离控制中心450米远,请问各位大狭:

1)我用-5的视频电缆传输行吗?-5视频线最远能传多远?

2)用2x0.5的屏蔽线能控制那么远吗?

3) 用无源的232-485,还是用有源的好?

4) 无源的能控制450吗?

5) 视频线和220V电缆并行450米对视频信号有干扰吗?规范允许吗?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiuruibo 发表于 2005-11-3 09:19:40

1。传输距离远否,一是看你选的线缆型号及品质,二是要看你施工的环境。

2。控制信号没什么问题。不过建议用1.0的

3。有源的好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
半支烟9993 发表于 2005-11-3 09:57:16
楼上的说的很好,补充一点

5) 视频线和220V电缆并行450米对视频信号有干扰吗?规范允许吗?

间距放大点啊,最好走铁管。干扰应该不是很严重

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
观禧科技 发表于 2005-11-4 11:22:13

楼上说的有理,我加点自己的意见

1、双绞线传输比较好,不用担心距离的问题

2、用有源的好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
WGF 发表于 2005-11-4 12:17:00

谢谢各位朋友,

1)用双绞线和用屏蔽线有什么区别??

2)220V电源线和视频电缆同敷设在一个PVC管里,对视频信号有干扰吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
半支烟9993 发表于 2005-11-4 12:42:14
干扰肯定是有的,但问题应该不大。最好不要放在一根管里走,规范是不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
netsky21 发表于 2005-11-4 13:39:48

不能放在一根管子 验收估计是通不过的

回复 支持 反对

使用道具 举报