听别人说在共缆监控里的视频线总线和控制线总线要分开,这么说对不对?那如果中间要用到光端机,那需不需要布两根光缆?(一根传视频,一根传控制)
谢谢!!!
使用道具 举报
视频线总线和控制线总线不分开的,后面也不需要两根光缆,一芯就行
就我们的产品实际使用而言,3.6公里的云台控制没有感觉到任何云台是延迟动作的。由于,该技术(说白了就是射频调制解调传输技术)是把视频和控制信号一起调制的,所以不需要分开控制总线和视频总线。谁的产品这样做,谁就是失败!
倒是在还原后则需要分别使用不同的线。不过,这段距离已经很短了,最多0.5米!!不清楚的,请看下面的连接。
楼上的,给份资料看看
treeman@netease.com
邮件已发到你的邮箱里了。为了详细了解还是请你访问我们的主页http://www.smartvdo.cn
或者察看下面签名的连接。
是一个监控传输的技术!
不过采用共缆转换设备也不便宜!
光缆传输只要光断机增加回传控制信号模块就可以了!
斑竹有所不知,如果共缆系统的转换设备贵的话,在工程上就没有推广价值了。实际上是通用设备。