wangjoe 发布于: 2009-8-8 10:22 369 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    门禁系统读卡器到控制主机的距离应该控制在多少范围?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eijgnaij 发表于 2009-8-8 10:34:00
<p>不知你的读卡器与控制主机是用什么线来连的,如果是232串口线的话,也就是十五米吧,</p>
<p>如果转成485或者用网线的话,距离就可以相对的长好多</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kingann 发表于 2009-8-8 11:53:00
<p>韦根的读卡器在工程应用中建议在60米以内,485读卡器控制在800米以内。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szyer 发表于 2009-8-10 22:39:00
<p>走485可以到1200米,室外走线注意防雷。</p>
<p>如果大于此距离,需加中继信号放大器。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果用TCP/IP,距离不限。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报