有个布线系统设计方面的问题请教!急!...

[复制链接]
dolp 发布于: 2005-3-18 09:10 652 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<DIV>在设计楼层分配线间时,原设计图纸在每层设计一个分配线间,大概管理40-50个数据点,由于每个分配线间要求千兆上联,个人觉得太浪费,想进行合并。请问:有没有具体的设计标准规定每个分配线间管理数据点的数量啊?谢谢!</DIV>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whaishan 发表于 2005-3-18 10:52:00
<P>配线间应该从所服务的楼层范围来考虑,如果水平电缆长度不超过90米,你可以把它们合并到一个配线间,如果超过那个范围,你可以设两个或多个配线间来管理,当配线间所管理的信息点超过200个,此配线间的面积不应该小于5平米.所以你可以放心的合并!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dolp 发表于 2005-3-18 11:26:00
<DIV>谢谢先!</DIV>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
线虫子 发表于 2005-3-22 11:49:00
<P>楼主一定要注意用户的数据量,每40~50个点千兆上联,和80~100个点千兆上联的每个点所分配的</P><P>带宽是不一样的。。所以如果确认用户在几年内都不会有很大数据量的需求那就可以合并二到三个配线间,。</P><P>即使合并,也要每台交换机都上连,或都给出预算千兆的接口。这样以后升级有好处。成本也不会有多少增加。</P><P>至于可不可行二楼说的很明确。。。。。。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
stephens 发表于 2005-3-30 11:28:00
做工程的原则是尽可能少的材料,尽最大程度的完成用户的要求!至于楼上所说!为了将来考虑,在不影响将来扩容的情况下,一定有予留的空间。更不能放线超长!90M是硬规定!呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jing180 发表于 2005-3-30 12:53:00
用户肯定会叫你合并的,,尽信书不如无书。。。实践出真知。。