千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]周界系统中用屏蔽线还是不用屏蔽线...

[复制链接]
zuolu 发布于: 2005-5-30 08:14 846 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小区周长2000米左右,计划分两条总线,但不知屏蔽和非屏蔽线哪个更适用,还有就是用的线径该多少(对射加编码模块)

谢谢!!!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zuolu 发表于 2005-5-30 10:23:06

刚才看了现场,发现围墙里只放了一根管(和灯共用220V),这影响报警信号的正常传输么?

灯光可能是白色也可能是彩的(隔四米一个灯),不知各位遇到这种情况如何安装对射

给大家添了这么多的问题,给斑竹添了这么多的工作量,在此深感歉意,辛苦了!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leigoodwill 发表于 2005-5-30 10:31:19
上次有听说用屏蔽线在周界,信号衰减比较多,距离长就不太建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wj2618 发表于 2005-7-28 10:16:15

还是用屏蔽线吧.线径至少1.0以上.

如果探测器的工作电压是直流的话,线路太长,线损太大,要用220V交流.加变压器

欢迎拍砖.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
preston7809 发表于 2005-7-28 17:04:02

同意楼上的,可靠性肯定好过普通线了。

周界图:http://www.plwmm.com/perimeter.htm

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liufengda123 发表于 2005-7-28 18:59:20
楼上说的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
打铁的女孩 发表于 2005-7-29 22:13:14
最好不要用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大海盗 发表于 2005-7-30 00:57:47

可分两条总线出去...........建议采用非屏蔽线....1.0的就可以了......每条总线可走1200米...........如果用屏蔽线的话,通信距离就要减半..............

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
游魂 发表于 2005-7-30 12:39:16
以下是引用大海盗在2005-7-30 0:57:47的发言:

可分两条总线出去...........建议采用非屏蔽线....1.0的就可以了......每条总线可走1200米...........如果用屏蔽线的话,通信距离就要减半..............

支持!!!其实主要也是看是哪个厂家的产品来定的,具体问题具体分!!不过目前的主流产品均是这样布线的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dlshim 发表于 2005-7-30 21:32:55
我做过一千米的,就用普通BVR1.0的线.因为周界报警输出的是开关信号,没有问题的.电源线可以粗点的,我们用18伏电压,完全可以的,因为报警器的电压范围很宽的.