请问将honeywell的ak3702通讯线(lon bus)与一rvvp2*1.0控制线穿在同一根管里,会不会对通讯产生干扰,rvvp走的是24VDC 8A或24VAC 1A,哪个干扰小一点?请问谁实践过?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yudianvs 发表于 2005-3-15 14:07:00
呵呵,参考,本人遇到过是控制器跟变频器(ABB)放一块,距离有1米左右,上下位置,有严重的干扰,LON总线简直没法通信,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2005-3-16 21:09:00
24V的话,肯定没有问题,变频器的话,就很厉害了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
idtman 发表于 2005-3-16 21:40:00
楼主考虑问题很细嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sendohwu 发表于 2005-3-18 17:49:00
<P>谢谢各位,basystem sir,无论直流和交流24V都没问题?!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basystem 发表于 2005-3-18 21:57:00
没有问题,我试过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
老忘 发表于 2005-3-21 19:54:00
<P>信号线不能和电源线和动力线一起走</P><P>24V的电压是没有问题的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sendohwu 发表于 2005-3-21 21:31:00
<P>多谢各位了!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
让生命等候 发表于 2005-4-14 11:21:00
RVVP,没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xjk111111111 发表于 2005-4-14 15:15:00
<P>千万不能碰到变频器,干扰太大了。我碰到过,变频器一开,我的温度传感器的显示值差了2度。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lxq9813 发表于 2005-4-18 14:07:00
<P>肯定没有问题的,只要不遇到变频器干扰乱大</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
木禾 发表于 2005-4-19 09:38:00
那如果是RVV的电源线(门禁系统的锁用电源线)会有影响吗?还有如果自控用的是UTP 5e的非屏蔽双绞线,这样的电源线会影响到通讯吗?如果UTP 5e 是用于计算机网络的双绞线会对通讯产生影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zwmbeau 发表于 2005-4-19 12:24:00
个人觉得只要电流不是很强的都没什么问题吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
诲人不倦 发表于 2005-5-3 18:20:00
<P>AC24V/DC24V等弱电回路对通讯的干扰可忽略。AC220V/AC380V对通讯系统有一定影响,但如你使用的是屏蔽双绞线并中央站一端接地,走在一个线槽里也能用,虽然规范是不允许的。</P><P>     变频器对楼控系统的干扰: 丹佛斯:0  (价最高,一般人用不起)。富士、艾默生:50%    西门子、ABB:100%。有5种以上的方法可完全消除变频器干扰。但属于企业秘密。你只有自己在实践中慢慢总结。</P>
回复 支持 反对