村口一蹲 发布于: 2005-3-8 15:17 720 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大哥,小弟想问一下,勘察现场时应注意那些情况,以便做设计图和方案用?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuxinwang 发表于 2005-3-10 11:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuxinwang 发表于 2005-3-10 11:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Joinsun 发表于 2005-3-18 22:36:00
<P>嗨,你好!</P><P>我在网上找到了关于“综合布线系统工程的验收认证注意事项及测试仪器的选择”不知道其中的内容你是否能用到:</P><P>内容如下:</P><P>国际(GB/T50312-2000)对综合布线系统工程的验收程序、验收项目、内容、方式及验收结论的判定都作了明确要求和规定。
在综合布线系统工程验收时,多数人只注意“硬件”轻视“软件”,工程竣工文档、随工隐蔽工程签证和竣工文档作为整个布线工程验收的内容和要求是非常重要的,一是因为综合布线大量的工程为隐蔽工程,隐蔽工程是否按设计规范要求进行了施工,工程进入验收阶段,缆线敷设位置、走向以及缆线防护设施的位置等施工质量都无法检查,查验隐蔽工程签证就能把工程质量的责任落实到人头,落实到实处。二是对竣工技术文件的验收。综合布线是开放式,用户可根据工作需要随意调配和调度。将齐全、规范的竣工文档移交给用户,为用户局域网的维护、管理奠定了基础。
对综合布线工程缆线的电气性能测试和光纤特性测试仪器的选择。首先要满足国际(GB/50312-2000)和国际标准(TSB67)测试仪精度最低性能的要求;其次考虑测试仪器能否满足所要测试缆线的标准;再次考虑测试仪器的智能化程度、测试速度、仪器的内存、及数据处理和数据格式等,特别要强调测试速度是选择测试仪器的重要因素,因为综合布线工程是现场测度,环境较差,工程少则近百个节点,多则数千个节点,测试仪器的测试速度就成了提高工作效率的决定因素。福禄克公司生产的DSP-4000系列数字式电缆分析仪符合上述要求,该仪器如与福禄克公司生产的光缆测试套件和激光光源配套使用,就能开展对单、多摸光纤电缆的光纤特性测试。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sisi920 发表于 2005-3-19 01:31:00
建筑结构,路由,强电,消防,办公家具的布局等等,