<FONT color=#333333>请问大家,一般设计院出图时会给出设备清单,那么设备清单中,空调部分经常会给出“机外余压”这个参数,有人知道这个参数是用来做什么的吗?
另外,如果我想通过一个压差开关去监测风机的状态的话,压差开关的范围与这个机外余压有什么直接的关系吗?</FONT>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2005-4-4 11:25:00
“机外余压“我不知道 但你要是通过压差开关监视风机状态的话,300pa的压差开关就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
winlottery 发表于 2005-4-4 12:24:00
<P>楼上的,300PA只能监测过滤网脏堵,监测风机状态和机外余压是有关系的,一般的用于此监测点的压差开关选1000PA的,如果机外余压再大的AHU机组则要更大量程的.</P><P>楼上的,不懂就不要在此乱弹琴,这样一个压差开关不便宜,别人买错了你来赔???</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
winlottery 发表于 2005-4-4 12:25:00
<P>楼上的,300PA只能监测过滤网脏堵,监测风机状态和机外余压是有关系的,一般的用于此监测点的压差开关选1000PA的,如果机外余压再大的AHU机组则要更大量程的.</P><P>楼上的,不懂就不要在此乱弹琴,这样一个压差开关不便宜,别人买错了你来赔???</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bejoy 发表于 2005-4-5 21:31:00
<P>那么请问4楼的朋友,什么范围的机外余压算是大呢?</P><P>有没有什么计算公式可以推算出来的呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
winlottery 发表于 2005-4-6 12:43:00
没有计算公式,差不多就行了.一般用于洁净室用的机外余压要求很高的AHU才会用到更大量程的.不过不管什么样的你买1000PA 的足够用了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
让生命等候 发表于 2005-4-7 10:08:00
<P>机外余压:出了设备(空调风机)之后,靠近设备的管道中的压力就是机外余压。</P>