<P ="Msonormal">u       置换通风的概念</P>
<P ="Msonormal">n         传统的混合通风</P>
<P ="Msonormal">为了达到人们对停留区最佳热 舒适性的要求,必须控制好室内气流组织,并保证停留区的最大风速不超过规范要求。停留区的风速是与室内气流组织、送回风口安装位 置及室内的冷负荷相关的,而室内气流组织只是通过送风口来保证。</P>
<P ="Msonormal">稀释和挤压的的原理可以用来解释传统的混合通风和现在较流行的置换通风。</P>
<P ="Msonormal">传统的混合通风是根据稀释的原理来工作的(见图1)。</P></TD></TR>
<TR>
<TD>
<DIV align=center>
<P><IMG src="http://www.troxchina.com/technique/IMAGES/Image001.gif" border=0>
图1 传统的混合通风 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD>
<P ="Msonormal">在传统的混合通风中,送风口是安装在吊顶上(当然也有安装在侧墙上或窗台上的),送风是以较高的风速把气流送入室内。由于强烈的 诱导作用,室内空气会被诱导进送风气 流中,随着送风气流的扩散,风速和温差会很快衰减。在理想状态下,送风气流与室内空气混合得很均匀,不考虑风口临近区域,可认为 室内温度和污染物浓度基本相同(混合通风空气品质)。</P>
<P ="Msonormal">混合通风的缺点是室内风速不能任意的小,它随风量和冷负荷的增加而增加。由于受热舒适性条件的限制,在室内实际上是不可能产生类 似于活塞流的挤压流。活塞流及类似于活塞流的挤压流仅在净化空调领域内会出现。</P>
<P ="Msonormal"></P></TD></TR>
<TR>
<TD>
<P ="Msonormal">n         置换通风</P>
<P align=left ="Msonormal">置换通风是以挤压的原理来工作的(见图2)。</P>
<P ="Msonormal"></P></TD></TR>
<TR>
<TD>
<DIV align=center>
<P><IMG src="http://www.troxchina.com/technique/IMAGES/Image003.gif" border=0>
图2 置换通风的工作原理和热分离层 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD>
<P ="Msonormal">

置换通风以较低的温度从地板附近把空气送入室内,风速的平均值及紊流度均是比较小,由于送风层的温度较低,密度较大,故会沿着整个地板面蔓延开来。
<p>
<P ="Msonormal">室内的热源(人,电器设备等)在挤压流中会产生浮升气流(热烟羽),浮升气流会不断卷吸室内的空气向上运动,并且浮升气流中的热 量不再会扩散到下部的送风层内,因此在室内在某一位置高度会出现浮升气流量与送风量相等的情况,这就是热分离层。在热分离层下部 区域为单向流动区,在上部为混合区。室内空气温度分布和浓度分布在这两个区域有非常明显差异,下部单向流动区存在明显的垂直温度 梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和浓度(见图 3和图4)。因此从理论上讲,只要保证热分离层高度位于 人员工作区以上,就能保证人员处于相对清洁新鲜的空气环境中,大大改善人员工作区的空气品质;另一方面,只需满足人员工作区的温 适度即可,而人员工作区上方的冷负荷可以不予考虑,因此相对于传统的混合通风,置换通风具有节能的潜力(空间高度越大,节能效果 越显著)。</P></TD></TR>
<TR>
<TD>
<DIV align=center>
<P><IMG src="http://www.troxchina.com/technique/IMAGES/Image005.gif" border=0>
图3 垂直温度梯度       图4 垂直浓度梯度 </P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD>
<P ="Msonormal">u       置换通风的特点和优缺点</P>
<P ="Msonormal">n         从上面的分析可知,置换通风有如下特点:</P>
<P ="Msonormal">低速低紊流度;</P>
<P ="Msonormal">小温差(≤6K);</P>
<P ="Msonormal">室内存在浮生气流;</P>
<P ="Msonormal">室内出现热分离层,停留区空气品质好;</P>
<P ="Msonormal">停留区存在温度梯度。</P>
<P ="Msonormal">n         产生置换通风气流的先决条件:</P>
<P ="Msonormal">在地板附近尽可能以较小的温差无脉冲低速送风;</P>
<P ="Msonormal">在天花板附近排风。</P>
<P ="Msonormal">n         置换通风相对于混合通风的优点:</P>
<P ="Msonormal">人员停留区空气品质好;
<p>
<p>
<P ="Msonormal">由于低速低紊流度送风,热舒适性好;</P>
<P ="Msonormal">部分负荷特性好;</P>
<P ="Msonormal">送风温差小,送风温度高,处理新风所需的能耗降低约20%;</P>
<P ="Msonormal">送风温度高,过度季节免费供冷时段增加约50%,带来全年供冷能耗降低约10%;</P>
<P ="Msonormal">由于送风温度高,冷水机组的蒸发温度可提高,冷水机组的能耗可降低约3%;</P>
<P ="Msonormal">由于仅需考虑人员停留区负荷,上部区域负荷可不必考虑,设计计算负荷可减少10~40%。</P>
<P ="Msonormal">综上所述,置换通风所需的能耗比混合通风减少约20~30%。</P>
<P ="Msonormal">n         置换通风特别适用的场合:</P>
<P ="Msonormal">在高大空间在大风量小冷负荷情况下更应优先考虑使用;</P>
<P ="Msonormal">在工业领域,在高大厂房中,要求更好的空气品质,要求更节能的效果;</P>
<P ="Msonormal">热源与污染源同时发生的场合更利于使用(生产和装配车间,厨房,实验室);</P>
<P ="Msonormal">n         置换通风的缺点:</P>
<P ="Msonormal">由于受限于室内温度梯度和安装位置,制冷能力有限;
<p>
<p>
<P ="Msonormal">由于送风温差小,所要求的风量较大,风机能耗要大,风管体积更大;</P>
<P ="Msonormal">由于送风速度低,故置换通风口体积均较庞大,需占用室内部分空间;</P>
<P ="Msonormal">要求要有采取使送风面风速要尽可能均匀的措施;</P>
<P ="Msonormal">室内的物品(家具等)不要遮住送风面;</P>
<P ="Msonormal">污染源产生的污染气流要比空气密度轻。</P>
<P ="Msonormal">由于风管体积较大及置换通风口价格较贵,投资比常规空调系统增加约5~10%。</P>
<P ="Msonormal">冬季供热时,形不成置换流,供热效果较差。</P>
<P ="Msonormal">
<p>u       置换通风的末端装置
<p>
<P ="Msonormal">n         第一代置换通风末端装置</P>
<P ="Msonormal">第一代置换通风末端装置体积相对来说较庞大,通常有圆柱型、半圆柱型、1/4圆柱型、扁平型及平壁型等多种形式,如德国妥思公司生产的QL、QLK、QLE置换通风器就属于第一代置换通风末端装置。</P>
<P ="Msonormal">n         第二代末端送风装置</P>
<P ="Msonormal">   第二代末端送风装置主要是采用置换通风与冷吊顶组合形式,室内的湿负荷、新风负荷及小部分冷负荷主要由置换通风系统来承担,室内 大不部分冷负荷由冷吊顶通过冷辐射来承担。</P>
<P ="Msonormal">n         第三代末端送风装置</P>
<P ="Msonormal">  第三代末端送风装置是利用诱导的原理,在该末端装置中设有特殊的空气喷射器,将大量的室内空气与一次气流混合从而提高了送风的冷 却能力。在设计时,一次风可完全 按常规空调温差设计,风管截面积也不变,在末端一次风与室内空气混合后达到置换通风所要求的送风温差和风速,再送入室内,在设计 中仅需要求更大的是风机压头。</P></TD></TR></TABLE>