急急急,门禁问题...

[复制链接]
luoguanqun 发布于: 2005-2-21 10:24 426 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我想问问各位前辈,电插锁的安装应该注意些什么事项;门是使用玻璃门,而且门框外层也是大块的落地玻璃(门框为不锈钢包边),门锁控制器与电脑之间相差100多米(七楼),我们打算所有线路都用网线,不知道这样可以不可以?急~望高人指点,谢谢~
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
flqgzcn 发表于 2005-2-21 11:03:00
100米的距离最好用RVV4芯或2芯的线,网线用做电锁本来就不好,再加上有100米的距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nova1976 发表于 2005-2-23 11:50:00
<P>你的门锁控制器与电脑距离远没有关系吧!只要你的门锁控制器不要离电锁超过30-50即可,布线要注意。采用1.0以上。</P><P>无框玻璃门选用电插锁。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
davei 发表于 2005-2-23 13:58:00
<P>网络线一百米可以的,只要控制器离电锁和感应头不要太远就行,用一个源的转换器就行了。电插锁的安装应该注意些什么事项?没什么注意,对准一点,固定死一点,特别是开孔要开好,不要把门搞得很难就行了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2005-2-24 09:09:00
反正要布线,建议采用RVV线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hero_color 发表于 2005-2-24 15:46:00
材料用好点保证以后服务量少点,自己掂量一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bianrong 发表于 2005-2-24 22:18:00
锁及控制器的电源最好分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆