请教:CARE的PID调节参数
请教:CARE的PID调节参数...
[复制链接]
ADEMCO
发布于: 2005-1-17 09:17
521 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
请问CARE中PID调节的X,W,XD三个参数分别代表什么?谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
wudanwolf
当前离线
积分
810
沙发
wudanwolf
发表于 2005-1-17 11:09:00
<P>x接传感器</P><P>w接设置伪点</P><P>xd接风机状态</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ADEMCO
当前离线
积分
837
板凳
ADEMCO
发表于 2005-1-17 17:46:00
<P>谢谢,XD可以不用吗?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
Qmtang
当前离线
积分
447
地板
Qmtang
发表于 2005-1-17 18:15:00
需要用,不能空
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
5
#
basystem
发表于 2005-1-17 21:39:00
可以不用的,但是你要用另外一个模块