[求助]消防喷淋系统`的一个小问题~...

[复制链接]
pany 发布于: 2004-10-19 12:49 1045 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们老师上课讲,消防喷淋系统的联动控制,有个问题没搞清楚,喷淋系统的停止除了手动停止,可以自动停止吗?自动停止是怎么实现的啊~ (缺乏实践经验,所以不明白,请高手指点罗)谢谢~~
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pany 发表于 2004-10-20 11:05:00
可以具体一点吗?他的联动电路大概是怎么样子呢~~ 感激不尽~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gebingtao 发表于 2004-10-28 18:36:00
什么是自动停止呀!?当喷淋泵打自动外!就只有在消防控制中心控制停,其他就没有方式控制停了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
穿越 发表于 2004-11-6 20:10:00

没水了肯定会自动停,否则不好办。

气体灭火也是这样啊。

另好奇,哪个学校有消防专业?廊坊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ks-yang 发表于 2004-12-7 19:53:00
晕!压力开关就可以停了啊!控制中心的启停是靠主机单独拉的多线模块来实现的,也叫硬线.说白了就是通过模块触发继电器的常开常闭触点来实现的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
览域 发表于 2004-12-16 22:30:00
是通过模块触发继电器的吸合线圈吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gebingtao 发表于 2004-12-19 14:31:00
压力开关只有动作了!才能使喷淋泵启动!当发生火灾时,压力开关一直是动作的!当压力开关停了泵才能停!楼上一直在喷水!压力开关还是停不了啊!!是这个关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
人仁 发表于 2005-1-12 21:50:00
可以控制湿式报警阀继电器控制泵,也可以通过碟阀进行控制,只要控制模块就可以了.倘若没有模块控制,那说明系统不完善,应当进行改进.