请教关于监控电缆测试的问题...

[复制链接]
ccd5282 发布于: 2004-12-30 14:45 1721 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠 能否请教SYV75—5 线缆的测试问题 有什么简便易行的方法吗? 有比较值得信赖的品牌吗?谢谢
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ccd5282 发表于 2005-1-2 13:20:00

大家指教啊 谢谢 新年好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2005-1-5 00:21:00

“请教SYV75—5 线缆的测试问题 有什么简便易行的方法吗?”

要测什么?“简便易行的方法”,与要求有关系啊 !

有比较值得信赖的品牌吗???????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ccd5282 发表于 2005-1-6 10:44:00

就是测试铜缆的质量啊 衰减性

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gobbs.net 发表于 2005-1-6 11:02:00

没什么行之有效的方法,别差那点钱,买品牌的。

我经常使用春天电缆的那种橡胶外护套视频线,比较适合北方冬季使用。效果,抗折,等都不错。一家之谈,仅做参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ccd5282 发表于 2005-1-7 10:49:00
好 下次工程中试试 如果用了质量差的线 距离稍微远了点 那可真是大麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
发表于 2005-1-7 11:27:00

测试工具太贵了。没有必要购买。

用国产优质线缆就行。

我们常用天诚的线缆,没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
JINHUI 发表于 2005-1-7 12:12:00

http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=3669&page=2 电缆故障测试系统的设计

一篇不错的文章,可自己动手做的测试系统.看楼主单位应该是有这个能力去做的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lcmbig7339 发表于 2005-1-7 13:14:00

看了很专业啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lcmbig7339 发表于 2005-1-7 13:14:00

看了很专业啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2005-1-9 00:47:00

真正的检测还需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程鉴别视频线的好坏,希望大家集思广益。这里先谈几点,抛砖引玉吧:

1)目测外观鉴别:

1. PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的 “不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;

2. 检查屏蔽层编网:编数是否够?铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;

3. 检查芯线:直径——SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;

4. 检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;

5. 纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来——电梯电缆这一条十分重要,不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题;

2)传输性能测试:(待续)

[此贴子已经被作者于2005-1-9 13:02:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2005-1-9 13:06:00

2) 传输性能测试:

视频线,顾名思义,是用来传输视频信号的传输线。既然是传输视频信号,起码就要了解传输线在0-6M频带范围的传输特性,或者说,传输性能。这里主要谈一点“示波器测量方法”,共参考,因为示波器是工程商必备“武器”,资质审查的必检设备之一;以下叙述是建立在已经能够熟练使用示波器的基础上的。

1. 彩色摄像机视频信号可以作为 “标准视频信号源”:测试工程用的摄像机视频输出,在75欧姆负载上的幅度应是1Vp-p,即行同步头的底端到视频信号最高的白电平“峰——峰值”;注意行同步头幅度为“-0.3V,色同步头(4.43M正弦波脉冲)幅度为0.3Vp-p;选好示波器灵敏度,打到幅度校准状态。选测一部指标较好的摄像机作为“视频源”;

2. 测试电缆尽量取长一点,以减少测量误差,如1000米,电缆中间接头一定用“F型接头”和同轴双通(有线电视器材),不要用焊接方法,因为焊接方式破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性。

3. 测量电缆的直流电阻数据:如SYV75-5电缆1000米,直流电阻芯线为35-40欧姆,外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆(屏蔽层编数不同,电阻区别很大);SYWV75-5电缆1000米,直流电阻芯线为18-22欧姆,外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆;积累这方面的资料很有用,不仅可以判断电缆用材质量,而且用来对工程布线、穿管质量进行检查,如顾人穿管时,把线拉断,阻值变大,视频信号变弱,不该出现的干扰也出现了,这类“事故”发生概率十分高,却又经常被忽视;

4. 测量电缆高低频衰减特性:在末端测量行头部头和色同步头幅度,以0.3V0db基准,计算衰减量,行同部头代表低频衰减,色同步头代表4.43M高频衰减,——如:测得1000米行同步头为0.15V,按照20log计算衰减倍数的db数为“-6db/1000m,测得4.43M色同步头1000米衰减后的幅度是30mv,1/10倍,衰减为-20db/1000m;用这个方法就可以准确的掌握不同电缆的传输质量,并且对“频率失真(高低频衰减差)”有了直观的概念,你可以比较准确的测出相同型号和结构的SYVSYWV电缆的区别和性能好坏,比较出不同厂家产品的区别和性能好坏,也可以比较出同一厂家不同批次产品的变化来;

5. 上述方法还可以检测视频传输系统和设备的性能:如工程中每一路同轴视频电缆的传输特性,光端机的传输特性(可以测出好坏,不要以为都那么理想),射频传输、微波传输特性,双绞线的传输特性,视频分配器的分配特性,矩阵主机的切换特性,要特别注意当多路输出同时切换同一路输入信号时,如果发现切换路数越多衰减越大,就不对了,应该不变,测了以后你就会掌握不少不合格产品了;

6. 观察场信号,看看场同步位置失真大不大(平不平)——应该很平;

7. 同时还可以用示波器察看低频干扰情况:如场信号有慢变起伏波动,是50/100周干扰,有很多 “茅草”跳动,大多是变频谐波干扰,把远端摄像机断开,电缆远端内外导体短路,在末端可以用示波器直接观察干扰波形和强度;这个方法也可以检查和考验抗干扰设备的真实性能;

——先说这些吧,仅供参考。

希望有兴趣的网友,多谈些好经验,有测试的数据或心得也能拿来让大家共享;

………………………

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ccd5282 发表于 2005-1-10 17:45:00
谢谢 楼上的 你的回答很专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ccd5282 发表于 2005-1-11 15:35:00

各位同仁 安防308国标是不是应该升级了啊