SOS!!!!!!!...

[复制链接]
110316861 发布于: 2005-1-7 10:05 359 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位监控高手们好!!!

我有一七层酒店工程,有14个摄象机,想用一个12V集中供电电源,但是不知道要多少安培的集中供电电源,请大家告诉我好吗?谢谢了,

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ZIYOUREN0180 发表于 2005-1-7 10:22:00

是什么摄象机?我原来自己测过:1个枪机大概是330mA,1个半球大概是200mA,一个飞碟大概是150mA,具体看你是那种,你自己先问下设备商,然后乘以一个系数,具体看你用多少线缆。

最后提醒:7层楼最好用每层集中供电,否则DC12V衰减很大的,效果可能不是很好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
110316861 发表于 2005-1-7 10:46:00

我用的是半球摄象机,用了400米电源线,我就是怕集中供电供不了这么多摄象机,一个10A集中供电供电源可以带多少个半球摄象机呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ZIYOUREN0180 发表于 2005-1-7 11:01:00
电流是够了,电压呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
110316861 发表于 2005-1-7 11:05:00

可以告诉一个集中供电电源可以供几个摄象机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小幽 发表于 2005-1-7 11:08:00

一般要算前端摄像机所需的电流,还是在线路上的线阻,再多余0.5的电流安数

按你的情况,一个拿一个5A较安稳些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
发表于 2005-1-7 11:10:00

不在于供电电源。

在于你的电源线长度、直径。

到末端电压衰减到10V你就难受了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
发表于 2005-1-7 11:10:00

不在于供电电源。

在于你的电源线长度、直径。

到末端电压衰减到10V你就难受了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ZIYOUREN0180 发表于 2005-1-7 11:37:00
你要看现场衰减,如果低于10V,就要注意了。如果在一层楼的话,一个标准900mA~1A的可以带2~3个,最好少带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lcmbig7339 发表于 2005-1-7 12:16:00
以下是引用小幽在2005-1-7 11:08:00的发言:

一般要算前端摄像机所需的电流,还是在线路上的线阻,再多余0.5的电流安数

按你的情况,一个拿一个5A较安稳些

说的好!能发一份你们公司的产品报价给我吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
soww 发表于 2005-1-7 12:31:00

用线径1.5的电源线,11安稳压开关电源。