千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一个电梯监控干扰问题...

[复制链接]
zj2004 发布于: 2004-12-28 22:46 410 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这是一个老的话题了,但还是得问一下,我们正在做的项目,采用电梯专用的屏避视频线并不能完全排除干扰,还是有横的雪花干扰,有其它的施工方法可较好地解决这个问题吗?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
thence 发表于 2004-12-28 23:39:00

由于电梯专用的线衰减大,看来是信号强度不够,

如果是出现横纹干扰,那是电梯电磁干扰。

解决办法:可以与我联系。我公司有专门的高频搞抗干扰器,解决你的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2004-12-29 09:40:00

对,就是横纹干扰,应该是电梯电磁干扰的,不是信号衰减,楼上的能讲讲怎样处理吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guojunsmall 发表于 2005-1-6 15:47:00

www.51cams.com

老兄我们是专门解决视频传输问题的,像你这样的情况太多了,在我公司的网站上有具体的案例

您请上去看看.

北京中天技源电子科技有限公司视频拓展器销售部

电话 :010 -68610461 010-68610481

手机 :13810966894 郭君

qq:14771191 E-mail:guojunsmall@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报