7、ISO与TIA标准不同之处
3dB原则
当衰减小于3dB时,可以忽略回波损耗(Return Loss)值。这一原则适用于TIA和ISO的标准。
4dB原则
当衰减小于4dB时,可以忽略串扰值。这一原则只适用于ISO11801 标准的修定版。
8、新标准发布的重要意义
正式确定了最终标准使得,厂商和用户有了生产和验收的依据
六类标准的出台使得支持未来的高速网络有了平台
国际上两大标准(ISO/TIA)更加趋于一致,更规范
规范了市场行为和最终的验收标准
给集成商带来了机遇
9、基于双绞线的高速网络
1000Base-T
4对线全部使用
全双工运行
网络设备需要串扰(噪声)消除技术
Cat 5E/Cat 6 都可以支持
1000Base-Tx
两对线接收,两对线发送(类似于100Base-Tx)
网络设备无需串扰消除
只有Cat 6可以支持(带宽超过100MHz)
10、新标准对测试仪器的要求
标准规定Cat 6 的认证测试要求使用三级精度测试仪