请各位大虾帮帮忙,俺是做校园一卡通的,由天近一个世纪来天气不怎样好,好歹收衣纱还来得急.可是我装的IC卡水控管理系统老是被雷公关照,现想请各位大佬站出来为我撑一撑腰,我要避一下它,草案如下:

地坑设在两栋6层楼房之间,离大楼墙体最近处近二米,挖地坑120CM*300CM,深350CM,埋下一铜板60CM*250CM厚度为1.5-2.5MM,铜条引上接PVV25-50平方毫米铜芯线至一楼机房供一台电脑及通讯管理机5台作电源三极防雷和485通讯防雷(无源)使用.不知可否?另能不能把上设备外壳和通讯屏蔽线一同接此地.

请大家多多指教!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-2-22 12:53:00

刘总上辈子得罪雷公了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-2-22 22:03:00

楼主,你这是要做单独接地吗?为什么不用联合接地呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyspd 发表于 2005-2-23 09:13:00

我给你出个主意,不妨试一试:

1、请问两栋楼房有没有基础地网,如果有的话,你所做的防雷地必须要与该楼房的基础地网相连接,否则容易产生地电位反击;如果没有基础地网的话,你所做的防雷地其铜板埋得太浅(350cm);最好采用垂直打桩(角钢或铜棒)的方式,4-6根,深度为2.5m左右。机房内再制作均压环或接地排,然后把所需接地的都可分别接到该均压环或接地排上。

2、配置相应的线路防雷器,如电源线防雷器、信号线防雷器等。

若还有其它问题可致电:0755-83140050、81623858 刘先生

回复 支持 反对

使用道具 举报