规定------------------(RS232)---------(RS422)-----------(R485)
工作方式--------------(单端)--------- (差分) ----------(差分)
节点数 -------------(1收、1发)------ (1发10收)------- (1发32收)
最大传输电缆长度----- (50英尺) -------(400英尺) ------(400英尺)
最大传输速率 ---------(20Kb/S) --------(10Mb/s)------ (10Mb/s)
最大驱动输出电压 ----(+/-25V)---- (-0.25V~+6V)-----(-7V~+12V)
输出信号电平(最小值) (+/-5V~+/-15V)-- (+/-2.0V )----(+/-1.5V)
输出信号电平(最大值) (+/-25V)--------(+/-6V)---------( +/-6V)
驱动器负载阻抗(Ω)---(3K~7K)------- (100)-----------( 54)
摆率(最大值) --------(30V/μs )-------(N/A)----------( N/A)
接收器输入电压范围--(+/-15V)-------(-10V~+10V)-----(-7V~+12V)
接收器输入门限 ----(+/-3V)--------(+/-200mV)------( +/-200mV)
接收器输入电阻(Ω)--(3K~7K)------(4K(最小))--------(≥12K)
驱动器共模电压 -------------------(-3V~+3V)-----(-1V~+3V)
接收器共模电压 ------------------(7V~+7V) -------(-7V~+12V)
一般使用中,485是半双工,2线;422是全双工,4线。
多数转换模块和仪表同时支持这两种方式,而且多数422也只用了半双工,而市场上也可以买到全双工的485
422的SDA、RDA并起来,连接485的A;
422的SDB、RDB并起来,连接485的B,这样422做485半双工2线用。 |