气象局说机房地只要接在建筑主筋上就可以了。想请问该怎么接呢?
是否用截面积16平方毫米以上的铜芯线环绕机房一周形成环,再接到主筋上,各设备(机柜外壳、防静电地板、光缆金属加强芯)分别以最短距离接到铜芯线上就可以了吗?都要焊接吗?
请大家多指点,谢谢!
使用道具 举报
电缆线太细了,做法也不对,有些问题
你要注意将强弱电地分开。否则到时串流就有烦心的了。
个人 建议你用:二组汇流排或铜排成网。然后分别接各个点接地。
二组汇流排或铜排之间用等电位联接。最后用35--50的线接入大楼。
不行