千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助!!! NORTEL 11 C 设置的数据无法存储...

[复制链接]
justxu 发布于: 2004-11-17 12:32 761 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

NORTEL 11 C 设置的数据无法存储,开关机后原先设置的数据就不见了. >LD 143 OVL014 也无法进143程序. 望知情者告诉小弟我.

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
testav 发表于 2004-12-3 09:21:00

LD 43

EDB

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
骑猫的耗子 发表于 2004-12-3 15:28:00
子板有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nortel 发表于 2004-12-4 00:42:00

是LD 43

不是LD 143

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
北电我怕谁 发表于 2004-12-5 23:32:00
是LD 43
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
骑猫的耗子 发表于 2004-12-6 09:36:00

ld 43

.edd

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
谷子 发表于 2004-12-9 13:58:00

LD 1

LD 43

.EDD