有做过将冷冻机组通过DDE连入EBI中监控的高手吗?请...

[复制链接]
chosen 发布于: 2004-11-25 23:49 772 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>有使用过DDE协议接入EBI的高手吗?能简要说明以下原理吗?项目需要把冷冻机组内部PLC参数读取到EBI中进行监控.已经购买了接口和PLC调试软件.</P>
<P>DDE Sever和DDE Client分别需要独立的软件吗?使用Windows自带的NETDDE会话功能还是需要专业的软件作为客户端.</P>
<P>高手多指教,还没什么概念.</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinacity 发表于 2004-11-26 12:55:00
<P>EBI的DDE接口我没有使用过,不好直接告诉你。但我可以告诉你,DDE实际上是数据动态交换的英文简写,根据你工程的情况,你应该为冷水机组编写DDE SERVER服务器端,用EBI作为你的DDE CLINET客户端应该就可以了。</P><P>顺便说一些,建议以后选用OPC协议接口。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2004-11-26 19:10:00
建议用OPC\BACNET\MODBUS接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
木木-_-b 发表于 2004-11-27 14:58:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报